14 702 läst · 78 svar
15k läst
78 svar
Vits med Bergvärme i hus plus garage?
Visst, kopplingen till ventilationen är sekundär men ger en vägledning till vid vilken utetemp en frånluftsvärmepump "bottnar" avseende kompressorns maximala värmeeffekt. Och varför det oftast är energismartast med FTX plus bergvärme där vintrarna är kalla.
COP är avgiven effekt från värmepumpen delat med tillförd effekt. "hus-COP" är något annat, energitäckningsgrad i visst hus med en viss pump. En liten värmepump kan ha hög COP men låg energitäckningsgrad i ett specifikt hus, dvs typiskt en traditionell frånluftsvärmepump i ett stort hus i Svealand. En bergvärmepump kan dimensioneras för en energitäckningsgrad på näst intill 100%.
COP för NIBE F370 (nyare variant av 360P) finns i följande datablad:
http://www.nibe.co.uk/Documents/nib...-leaflets/NIBE-F370-Exhaust-Air-Heat-Pump.pdf
Ser ut som aningen höga värden men luften är också lite varmare och fuktigare i U.K.
COP är avgiven effekt från värmepumpen delat med tillförd effekt. "hus-COP" är något annat, energitäckningsgrad i visst hus med en viss pump. En liten värmepump kan ha hög COP men låg energitäckningsgrad i ett specifikt hus, dvs typiskt en traditionell frånluftsvärmepump i ett stort hus i Svealand. En bergvärmepump kan dimensioneras för en energitäckningsgrad på näst intill 100%.
COP för NIBE F370 (nyare variant av 360P) finns i följande datablad:
http://www.nibe.co.uk/Documents/nib...-leaflets/NIBE-F370-Exhaust-Air-Heat-Pump.pdf
Ser ut som aningen höga värden men luften är också lite varmare och fuktigare i U.K.
Redigerat:
En flvp har ju en tydlig begränsning i dess maximala förmåga att producera värmeenergi, ventilationsflöde och lägsta förångningstemperatur. FTX klarar att med liten eleffekt återvinna mer energi vid ur ventilationsluften om det är stor temperaturskillnad mellan uteluft och inomhusluft.
En FLVP producerar ju samma mängd värme oavsett utetemp, och ventilationen är ju samma oavsett system.Josth skrev:
Det var inte jämförelsen med FTX som jag inte greppade, utan det där med att en flvp bara klarar att värma luften man ventilerar in och hur det kan ge vägledning till vid vilken utetemp en FLVP "bottnar". Men vi släpper det nu Tror vi pratar om äpplen och päron...Josth skrev:
Medlem
· Västerbottens län
· 57 inlägg
Nån sa tidigare i tråden att frikyla inte fungerar med golvvärme.
Är det så? För och nackdelar?
Är det så? För och nackdelar?
Det är ju inte golvet du kyler med, lika lite som du skulle kyla med radiatorerna om du hade såna.
Det krävs en eller flera fläktkonvektorer.
Det krävs en eller flera fläktkonvektorer.
HusFunderare skrev:
det är helt fel.
Frikyla har inget med husets värmesystema att göra alls. Det är ett helt separat system.
Du andvändir dig av bergvärmens borrade brun & den kolektorslang som ligger i brunnen & går till värmepumpen.
man kopplar insig på denna kolektorslang med en T-koppling & rdar rör via en cirkulationspump till en fläcktkonvektor, som alltså bara är ansluten till dett system.
sen tillbaka till kolektorslangen via ett nytt T-kost (på kolektorslangen mellan dessa T-kost monteras en backventil, gör men inte detta så kommer inte attnet att rotera ner i borrhålet)
så det kvittar alltså helt om huset har golv värme eller radiatorer. du kan lika gärna sakna uppvärmning eller elda med ved, allt du behöver är ju ett borrhål o en fläckt konvertor.
Med vp i nybyggthus o golvvärme får man billigare driftskostnad än med ved om man ska köpa den, För köper man inte färdigkluven ved så ska man ju köpa/hyra maskin till de oxå..
120 m2 med bergvärme bör inte behöva mer än 3900 kWh/år (huset får väl inte dra mer än 130 kWh/m2/år?) vilket då gör 15600 kWh/år i behov om huset ligger på gränsen, Med golvvärme överallt så bör cop ligga på 4..
Bara sotning o brandskyddskontroll kostar ca 1300:-/år i R-fors kommun vilket motsvarar ca 4000 kWh ur pumpen
Behöver inte större än 6-7 kW pump för 100% täckningsgrad i 120/140 m2 hus vilket gör att det behövs inte borras 200 meter, Bör inte bli mycket över 100000:- iaf för bergvärme i TS hus..
Sen så är ju arbetet med veden bland de värsta man kan utsätta sej för, Elda ä kul men resten är de inte
120 m2 med bergvärme bör inte behöva mer än 3900 kWh/år (huset får väl inte dra mer än 130 kWh/m2/år?) vilket då gör 15600 kWh/år i behov om huset ligger på gränsen, Med golvvärme överallt så bör cop ligga på 4..
Bara sotning o brandskyddskontroll kostar ca 1300:-/år i R-fors kommun vilket motsvarar ca 4000 kWh ur pumpen
Behöver inte större än 6-7 kW pump för 100% täckningsgrad i 120/140 m2 hus vilket gör att det behövs inte borras 200 meter, Bör inte bli mycket över 100000:- iaf för bergvärme i TS hus..
Sen så är ju arbetet med veden bland de värsta man kan utsätta sej för, Elda ä kul men resten är de inte
Instämmer, inväntar offerter nu från 2 installatörer på hål, pump, kulvert till garage samt inkoppling av det hela.CarMan skrev:
Elpannan känns ha gjort sitt..och luftvärmen funkar ju inte galet bra när det är -25'C.
179000:- (-27000:- i ROT) för:
IVT Greenline HT Plus C9
180m hål
20m kulvert
fördelare för 2 slingor övervåning
cirkpump för övervåning
inkoppling av garage
cirkpump till ovan
inkoppling av slinga i kök
inkoppling av slinga i källare
Ingen grävning ingår.
Rimligt pris?
IVT Greenline HT Plus C9
180m hål
20m kulvert
fördelare för 2 slingor övervåning
cirkpump för övervåning
inkoppling av garage
cirkpump till ovan
inkoppling av slinga i kök
inkoppling av slinga i källare
Ingen grävning ingår.
Rimligt pris?