Kylkompressor - kabeldimensionering
Sida 1 av 2
Just nu vet vi inte vad motorskyddet står på. Vi lekte lite med siffrorna och fick fram följande ( som kan vara helt fel ). P=U*I vilket ger knappt 95A. Sen är det Y/D start på ( antar jag ). MEn borde man inte kunna dimernsionera efter den uträkningen ? Således dimensionera för minst 100A ? Eller är det helt fel ?
Medlem
· Västerbottens län
· 17 864 inlägg
Vet inte hur du räknat men strömmen borde bli 37500/3/230/0,8=ca68 A per fas.
Effekten/trefaser/fasspänningen/cosfi=68A
Protte
Effekten/trefaser/fasspänningen/cosfi=68A
Protte
Medlem
· Västerbottens län
· 17 864 inlägg
Krävs nog en tjock sladd, nej mina kunskaper tar slut vid 6 mm2 och 25 A, sorry.
Protte
Protte
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 144 inlägg
16mm2 koppar (80A) eller 25mm2 Al (78A) för fritt förlagt PVC-kabel med 3 belastade ledare.
Skolexempel?
Har svårt att tänka mig att proffs på el/kyla frågar här *flinar*
/K
Har svårt att tänka mig att proffs på el/kyla frågar här *flinar*
/K
Dra 240 mm2, då räcker det. Jag lovar.
//Patrik
//Patrik
Om kabeln klamras ensam på vägg så klarar du dig med 16 mm2 Cu.Impedans skrev:
Passande nog så har jag haft kurs i ledningsdimensionering under senaste dagarna i skolan. Så jag har pärmarna med tabellerna framför mig nu