Tjena!

Jag tänkte sätta i downlights i mitt befintliga tak i köket som redan är sänkt med ~25cm, nu uppstår dock lite problem med hur jag ska mata upp kabeln i hålen för spotlightsen, och leda ut dem mot väggen på ett ställe där jag tänkt dra ner alla kablar för att ha trafon där, finns väl ngt klurigt sätt eller om man ska använda någon styv ståltråd eller liknande, men tänkte om det finns ngt smidigt så man slipper köpa ngt dyrt räserverktyg.

såhär ser det ut, sladdarna ska ner borta där pvc-rören går ner....
CIMG1755-Medium.jpg
 
Redigerat:
Jag förutsätter att du har skydds koppar och VP-rör/Slang i taket.

Då behöver du bara en dragfjäder för att dra igenom kabeln.
 
behövs det koppar när man har 25-30cm luftspalt samt eftersom jag sätter i lamporna i efterhand finns det inga pvc-rör dragna nä... så då kanske det inte är och tänka på? trodde inte man behövde ha lågspänningskablar i pvc-rör...
 
Betr kopparna så måste du ju göra en riskbedömning. (Finns säkert någon paragraf som säger jag har fel men iaf)
Har du kutterspån upphängt i tidningspapper 25cm upp eller har du gipstak 25 cm upp samt att du bara har stålreglar som håller upp nya taket....

Ang rör/slang så finnas det inga krav på TP kabel men man lägger det i rör ändå.

Att ha lösa dolda kablar kan aldrig vara någon fördel. Men jag tror risken är väldigt låga att ha dom lösa.

Du har ingen möjlighet att enkelt skruva ner nya talet?
 
Vore inte så superskoj att skruva ner det... byggt ngnstans 1975 så sitter rätt bra, isf är det riva hela skiten och bygga nytt, men är inte så supersugen på det som sagt :) det är betongtak 25cm upp, reglerna till nya taket är trä, men står i installationsbeskrivningen till spottarna att de ska vara 20cm till närmsta brännbart, är cc 40 mellan reglarna å har skjutit mitt mellan, så blir ~18cm till brännbart med andra ord.
 
Jag skulle använda en hyfsat styv men ändå böjlig kabel, t.ex. en gammal EK kabel. Den skulle jag göra en liten krökning på så att man kan stoppa upp den i hålet (missförstå mig rätt) och lirka bort den till dom andra rören. Sedan använda den för att dra i nya trådar, kanske även med fördragen flexslang.
 
Då kan du ju skippa kopparna.
Kabeltricket kan funka.

MEN har du inte redan belysning i taket som du kan dra ifrån? Varför gå från väggen?
 
med LED behöver du inga pottor. Kör du 230v kan du utgå från befintligt takuttag eller motsvarande. Kabeltricket lät bra, då kan du ju passa på att dra igenom flexrören först.
 
MickeD skrev:
med LED behöver du inga pottor.
Om du kan ta gift på att ingen någonsin dom närmaste 50åren kommer att peta in en Halogenlampa i taket.....

:S
 
Bra påpekande, jag tänkte på färdiga downlights med inbyggda dioder.

Armaturer med utbytbara led-lampor, nja, låter livsfarligt!
 
ang dragningen fick jag en idé, beroende på åt vilket håll reglarna går så kan man ju köra med en sån där magnet som man har när man rengör akvarier, typ. Borde funka kanon iaf på gipstak.
 
hehe, klurigt, tyvärr går reglerna 90 grader mot hur kablarna ska dras, dock finns det en glipa runtom hela taket så kan leda ut sladden först längs med reglerna och sedan kanske pilla den över en regel i taget och sedan få bort den dit jag vill... jag ska labba lite :)
 
maverik skrev:
Vore inte så superskoj att skruva ner det... byggt ngnstans 1975 så sitter rätt bra, isf är det riva hela skiten och bygga nytt, men är inte så supersugen på det som sagt :) det är betongtak 25cm upp, reglerna till nya taket är trä, men står i installationsbeskrivningen till spottarna att de ska vara 20cm till närmsta brännbart, är cc 40 mellan reglarna å har skjutit mitt mellan, så blir ~18cm till brännbart med andra ord.
Hej där.Har precis satt in spottar i hallen, huset är byggt 1986, i spån det mesta. Väggar, reglar mm.Också 40 cc. Vi satt in 35w 12v + isolering visserligen, men vår elektriker rekommenderade att dra kablarna i slangar.Vi har 20 cm mellan innertak och övertak.Kolla gärna hur vi gick tillväga http://projektranunkeln.blogspot.com/.Lycka till !
 
Nimajneb skrev:
Om du kan ta gift på att ingen någonsin dom närmaste 50åren kommer att peta in en Halogenlampa i taket.....

:S
Man sätter upp etiketter typ: MAX 10 W.
 
mycke_nu skrev:
Man sätter upp etiketter typ: MAX 10 W.

Vi satt upp 'Max 35W' !

/C
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.