Har ett LVI element (Typ M-508/2 230V-800W) med 5polig kontakt för fast anslutning i en kopplindsdosa.
Jag skulle vilja montera en vanlig jordad kontakt för att ansluta i ett rum med endast 220 V uttag.
Går detta?
Om det går vilket nr/färg är fas & nolla (jord gul/grön)
Bifogar ett kopplingsschema som sitter på locket på dosan och en bild på kontakten.

Mvh KK
 
  • LVI.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • kontakt.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gilla
Jan65
  • Laddar…
Brun - Fas
Blå - Nolla
G/G - Jord
 
Lita aldrig någonsin på att färgerna är kopplad enligt standard! Finns det ingen märkning i den ljusbruna kopplingen som visar vad respektive tåt går till? Typ jordsymbol vid den gulgröna, N vid den blå etc?
 
  • Gilla
honcho
  • Laddar…
Provade detta men elementet blev inte varmt
I en 220v kontakt kan ju fasen bli blå & nollan brun.
 
  • Gilla
Martin1983
  • Laddar…
svart & vit går till strömbrytaren på elementet
brun & blå går via en sockerbit till termostaten
bifogar en bild
 
  • dosan på elementet.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Stopp nu. Du kan resonera som du gör nu med färgerna eftersom de inte längre stämmer efter första kopplingen. Finns det verkligen ingen märkning i den ljusbruna kopplingen som du visade i första inlägget? Typ N vid blå, jordsymbol vid gulgrön osv?
 
Det enda som finns i kontakten är jordmärkning.
Bifogar bild.
På locket till kopplingsdosan som finns på första bilden finns det mer.
 
  • kontakt2.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Om man ska utgå från märkningen på kontakten och kopplingsschemat så är 1 fas, dvs vit och 2 nolla, dvs svart. Det känns rimligt i och med att vit går till strömbrytaren, ungefär som en tändtråd.

Det hade dock känts otroligt mycket bättre om den bruna var fas (L1) och den blå nolla...
 
Håller med dig joflopp och tackar för era svar.
Ska prova imorron och byta kontakten.
Mvh
KK

Gott nytt på er :D
 
Det framgår ju på schemat du bifogade i första inlägget att 1 är fas och 2 är nolla?
 
Ja, men det framgår inte i det inlägget hur tåtarna på kontakten var numrerade.
 
Nummreringen sitter i anslutningsdosan
 
Exakt, och det var det som TS visade i inlägg #7 och som var den avgörande bilden för att lista ut hur det låg till.
 
Har provat att koppla enligt nedan
nr1 vit-fas
nr2-svart-nollan
gulgrön-jord
det går ca:30 sekunder sedan löser jfb ut.
någon som har nått föslag???
 
Har du andra apparater (spis, värmeelement av olika slag) påslagna samtidigt som du kör elementet så stäng av dem och prova eftersom alla dessa läcker naturligt.
Annars, tyvärr, värmeelementet i din radiator läcker sannolikt lite till jord. Det kanske går att byta, men blir kanske lika dyrt som ett nytt element...
Har du tur kanske problemet försvinner efter att du kört elementet en stund.
Om du inte har ett uttag utanför JFB så kan du prova med en portabel JFB i uttaget - med lite tur så löser den först.
Din huvud-JFB kan också ligga lite på marginalen. En 30mA JFB får lösa redan vid 15mA, vilket nog kan variera mellan fabrikat och tillverkningsår. Men det är ju inget praktiskt alternativ att laborera med.
 