Hejsan

Jag undrar vilka toleranser som det finns när man gjuter en platta på mark?

Främst är det ju jämnheten på ytan så man ska slippa flytspackla golvet, jag har hört 2mm men jag tycker att det verkar lite tajt, jag ska bygga med lb-hus, finns det någon här som vet måtten?

mvh Andreas
 
jag har för mig att HUS-AMA tolererar 5mm på 2 meter
 
Toleranser för undergolv regleras i tabell 43.DC i Hus-AMA. För ytskikt av parkett och laminatbrädor ska kraven för klass A vara uppfyllda, dvs

Buktighet: På en mätlängd på 0,25 m +-1,2 mm
Lutning: På en mätlängd på 2 m +- 3 mm

(För klass B gäller +- 5 mm som skrevs i inlägget tidigare)
 