Hej,

Jag står nu inför valet med servisbeställning till mitt hus ett Smålandsvillan Kalmar. Smålandsvillan rekommenderar 3-fas, 16A mätarsäkring.

Jag kommer att ha en NIBE fighter med fjärrvärme modul (så den drar endast el för kontrollsystemet). Det finns bastu i huset med litet aggregat, tvätt, tork, disk, kyl, frys, häll, fläkt, mikro, ugn.

Sedan har jag beställt ett utomhusspa som kräver 3-fas, 16Ax3, 380 volt. Även en ångdusch som kräver 230 volt, 12A*1 (leverantören säger att 10A funkar).

Är det någon kunnig person här som kan hjälpa mig med vilket mätarsäkring jag behöver för att kunna använda huset och alla grejer och om det är något annat jag skall tänka på? :confused:
 
termikmedia skrev:
Hej,

Jag står nu inför valet med servisbeställning till mitt hus ett Smålandsvillan Kalmar. Smålandsvillan rekommenderar 3-fas, 16A mätarsäkring.

Jag kommer att ha en NIBE fighter med fjärrvärme modul (så den drar endast el för kontrollsystemet). Det finns bastu i huset med litet aggregat, tvätt, tork, disk, kyl, frys, häll, fläkt, mikro, ugn.

Sedan har jag beställt ett utomhusspa som kräver 3-fas, 16Ax3, 380 volt. Även en ångdusch som kräver 230 volt, 12A*1 (leverantören säger att 10A funkar).

Är det någon kunnig person här som kan hjälpa mig med vilket mätarsäkring jag behöver för att kunna använda huset och alla grejer och om det är något annat jag skall tänka på? :confused:
För det första så drar väl värmepumpen mer ström än till styret (Kompressor)??
Men med en snabb överslagsräkning på ditt effektbehov, och man räknar med en sammanlagringsfaktor på 0,4 så blir det allt en 20A huvudsäkring.
 
Ska du köra spabadet och bastun samtidigt lär det inte räcka med 16, jag skulle välja 20.
 
gnistjagare skrev:
För det första så drar väl värmepumpen mer ström än till styret (Kompressor)??
Men med en snabb överslagsräkning på ditt effektbehov, och man räknar med en sammanlagringsfaktor på 0,4 så blir det allt en 20A huvudsäkring.
Du har rätt, kompressorn drar ju en del, men värmepatronen sätts aldrig in.

Tror ni att 20A räcker så är det perfekt, vanligtvis är det 20A men eftersom jag hade fjärrvärme sa de 16A.

Är det någon nackdel med 20A mot 16A?
 
termikmedia skrev:
Du har rätt, kompressorn drar ju en del, men värmepatronen sätts aldrig in.

Tror ni att 20A räcker så är det perfekt, vanligtvis är det 20A men eftersom jag hade fjärrvärme sa de 16A.

Är det någon nackdel med 20A mot 16A?
Bara priset.
 
Hejsan

Om han nu vill ha en 16 A skulle man inte kunna installera en effektvakt.???

/ EL Installatörs Studerande
 