Hej, håller på att bygga en 1-plans villa med frånluftsvärmepump som ska sköta uppvärmningen, men nu till frågan angående ventilationen.

Snickarna har dragit ventilationen just nu men dem har använt kanalstöd uppe på takstolarna så just nu blir det ca 5cm lösulls täckning vilket är väldigt snålt.

Så den stora frågan är om jag ska flytta ner rören så dem ligger rätt på takstolarna eller isolera alla rören och hoppas på att det räcker?

Man vill väl ha ventilationen så långt ner mot undertaket som möjligt för att få så mycket lösull som möjligt ovanpå och hålla ner värmeförluster? Hur brukar man gå tillväga?
 
D Daniis skrev:
Hej, håller på att bygga en 1-plans villa med frånluftsvärmepump som ska sköta uppvärmningen, men nu till frågan angående ventilationen.

Snickarna har dragit ventilationen just nu men dem har använt kanalstöd uppe på takstolarna så just nu blir det ca 5cm lösulls täckning vilket är väldigt snålt.

Så den stora frågan är om jag ska flytta ner rören så dem ligger rätt på takstolarna eller isolera alla rören och hoppas på att det räcker?

Man vill väl ha ventilationen så långt ner mot undertaket som möjligt för att få så mycket lösull som möjligt ovanpå och hålla ner värmeförluster? Hur brukar man gå tillväga?
Har du bilder ?
 
R
D Daniis skrev:
Hej, håller på att bygga en 1-plans villa med frånluftsvärmepump som ska sköta uppvärmningen, men nu till frågan angående ventilationen.

Snickarna har dragit ventilationen just nu men dem har använt kanalstöd uppe på takstolarna så just nu blir det ca 5cm lösulls täckning vilket är väldigt snålt.

Så den stora frågan är om jag ska flytta ner rören så dem ligger rätt på takstolarna eller isolera alla rören och hoppas på att det räcker?

Man vill väl ha ventilationen så långt ner mot undertaket som möjligt för att få så mycket lösull som möjligt ovanpå och hålla ner värmeförluster? Hur brukar man gå tillväga?
Man brukar lägga kanalerna på underramen, men man behöver isolera dessa runt om med tex. Isover byggmatta P 36 100mm som är den billigaste varianten till att isolera ventilationskanaler..
 
Har tyvärr inga bilder just nu. Men rören ligger i kanalstöd som är skruvade uppe på underarmen på takstolen. Så det blir väldigt högt upp.
 
R
D Daniis skrev:
Har tyvärr inga bilder just nu. Men rören ligger i kanalstöd som är skruvade uppe på underarmen på takstolen. Så det blir väldigt högt upp.
Be dom ta bort kanalstöden och ha trummorna mot underramen..
 
  • Gilla
Jonatan79
  • Laddar…
Yes ska kika på det. Brukar man även isolera när man ligger så djupt i lösullen?
 
R
D Daniis skrev:
Yes ska kika på det. Brukar man även isolera när man ligger så djupt i lösullen?
Ja vi gör det med byggmattan 100mm som viras runt med spoltråd så att den sitter kvar..
Men får du 200-300 mm lösull ovanpå kanalerna så räcker väl det…
 