Tjena.

Nån som kan hjälpa mig och läsa av min vattenpelare här i huset.

Vi har vedeldning och elpatron.
Jag undrar om vi har tillräckligt med tryck i våra ledningar.

Bilden som visas är när vi eldar.
En av visarna sjunker när vi inte eldar.

är det tillräckligt tryck i systemet?
två våningshus med källare ca 108 m2 källare undantaget.

vattenpelare.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Redigerat:
Vilken typ av expkärl, hur stort och var sitter det?
Fö lyfter jag på hatten för en synnerligen vacker manometer.
 
  • Gilla
tompaah7503
  • Laddar…
Hej igen.

Då får jag väl ta på mig dumstruten.
Vet inte vart expansionskärlet är.

ser inte ut att vara i källaren iallf.
kanske på vinden ?
finns det systen utan expansionskärl ?

Bilden visar källaren. villaberedaren används inte utan vi har en elberedare på ett annat ställe i källaren. för dusch och varmvatten i kranarna.
kallare.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Den röda visaren ska vara manuellt inställd för att visa "normaltryck". Den ska gå att vrida på med den lilla "ratten" i mitten av manometertavlan. Den svarta visaren visar aktuellt tryck i systemet

Med öppen expansion så indikerar den svarta visaren att kärlet ligger ca 5m ovanför manometern. Har huset 2 plan så skulle jag gissa att expansionskärlet finns i en garderob eller liknande på plan 2, annars på (kall)vinden. Röret brukar följa skorstenen. Eftersom trycket sjunker när systemet kallnar så är det för lite vatten i systemet. Du bör fylla på.

Med sluten expansion så bör det finnas ett (rött) kärl någonstans i närheten av pannan. Eftersom trycket sjunker när systemet kallnar så kan kärlet vara trasigt eller ha dåligt förtryck. Då måste det kontrolleras och ev. bytas eller fyllas på med luft.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.