Prata med din kommun om detta - där finns det garanterat folk som vet vad man räknar med att ha för tryck i rören i ditt område.

Det varierar rätt mycket mellan olika platser - här vill jag minnas att vi har närmare 6 kilo som mest.
 
6 bar är nog ganska normalt. Variationer finns säkert. Maxtrycket är ju 9 bar, dvs säkerhetsventilen till varmvattenberedaren har öppningstryck på 9 bar.
 
fecamp skrev:
Tack för era svar.

Vi bor högt här i Lund ( om man nu kan göra det  :) ). I alla fall förhållande till vattentornet. Trycket på vattnet som levereras är strax över 2. Vilket är väldigt lågt.
Oj, kommer ni överhuvudtaget få ur schampot ur håret när ni duschar... ;)
 
Anligt vatten tryk er 3-4,5 bar. 6 bar er inte vanligt men udtryk for at systemet er fäl indstillet.
At säkkerhetsventilen er stället til 9 Bar er et udtryk for at gränsen er nået och ikke et driftstryk.
Vanlig trykklasse for ledningsarbeter i jord er klasse 10 = 10 bar.
I et normalt hus fungerer alt som det skal (termostatbatterier, diskmaskiner,tvättmaskiner) om du har mere end 3 bar. :)
 