En fråga angående djupborrad brunn och med konstanttryck.

Går denna pump kontinuerligt och man styr bara varvtalet? Den förbrukar ca 300kwh / månad.
Det är en DEBE3 2/22
med
https://debe.se/catalog/groups/db3-pumpdrive
 
Istället för ett större tyckkärl med fastställda start och stoppnivåer frekvensstyrs pumpen för att hålla trycket på en konstant nivå. När pumpen har uppnått stopptrycket så kommer den att stanna.

Har du kontrollerat så att du inte har något läckage i ledningsnätet?
 
N NoOne2k skrev:
Istället för ett större tyckkärl med fastställda start och stoppnivåer frekvensstyrs pumpen för att hålla trycket på en konstant nivå. När pumpen har uppnått stopptrycket så kommer den att stanna.

Har du kontrollerat så att du inte har något läckage i ledningsnätet?
Misstänkte också läckage men har testat stänga av ingående vatten och den går ändå. Har även testat att stänga av pumpen så men då sjunker trycket direkt. Det borde väl sitta en backventil som håller trycket ett tag iaf?
 
Det låter som om det inställda trycket är för högt så att pumpen aldrig stannar. Vad menar du ingående vatten? In mot huset efter pumpen?

Vet du hur djup ner pumpen hänger och hur långt det är ner till vattenytan?

Om du har stängt ventilen efter pumpen in mot huset och den fortfarande inte stannar börja med att minska börsvärdet för trycket, troligtvis orkar den inte få upp tillräckligt högt tryck och går därför konstant.

Edit: pumpen drar 0.37kw x 24h x 31 dagar = 275kwh per månad - > pumpen går konstant och uppnå aldrig börvärdet. Du behöver sänka trycket. Har du någon nanometer dom visar aktuellt tryck? Sätt börvärdet lite lägre än detta så ska det lösa sig.
 
N NoOne2k skrev:
Det låter som om det inställda trycket är för högt så att pumpen aldrig stannar. Vad menar du ingående vatten? In mot huset efter pumpen?

Vet du hur djup ner pumpen hänger och hur långt det är ner till vattenytan?

Om du har stängt ventilen efter pumpen in mot huset och den fortfarande inte stannar börja med att minska börsvärdet för trycket, troligtvis orkar den inte få upp tillräckligt högt tryck och går därför konstant.

Edit: pumpen drar 0.37kw x 24h x 31 dagar = 275kwh per månad - > pumpen går konstant och uppnå aldrig börvärdet. Du behöver sänka trycket. Har du någon nanometer dom visar aktuellt tryck? Sätt börvärdet lite lägre än detta så ska det lösa sig.
Vet inte på vilket djup den hänger men hålet är 80 meter.

Har stängt ventilen efter pumpdriven.

Dragit ner börvärdet till 2,0 bar från 3,9 som den stod på. Ingen skillnad. Har ingen annan mätare än det som visas i displayen.
När pumpen startar byggs trycket upp på några sekunder men pumpen stannar inte när rätt tryck nås. Men jag tror den går ner i varv men stannar inte helt( enligt elmätaren). Misstänker det är ngt fel på tryckgivaren/styrningen? Har ingen felkod dock. Om man slår av Auto på pumpdriven när den visar maxtryck så pumpen stannar och sen trycker Auto on så startar inte pumpen förrän trycket sjunkit igen. Vilket är rätt.
Får nog ringa installatören.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.