Hej
Vi har vattenburen golvvärme på undervåningen och radiator i ett nybyggt hus, det har fungerat bra hittills men nu har golvärmen slutat fungera i ett av rummen.
Någon som kanske har någon idé om vad det skulle kunna vara?
 
  • Golvvärmefördelare med flera anslutna rör och termostatventiler märkta med siffror samt kablar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Uppifrån vy av en golvvärmefördelare med märkta ventiler och flertalet anslutna vita slangar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Vilken slinga?

Är styrdonet öppen eller stängd?

Vad säger reglercentralen för golvvärmen?
 
Styr: är öppen ,
Koppling 3 går till rummet utan värme
 
Flödena i slinga 2 och 3 ser ut att vara låga eller noll på flödesmätarna. Är 2 och 3 för samma rum?
Kolla rumstermostatens inställning och om ställdonen är öppna.
Ta reda på om ställdonen är strömlöst öppna NO eller stängda NC.
Mät om det är ström till ställdonen.

Om ventilerna är öppna men ingen cirkulation finns, så försök öka pumptrycket genom att stänga alla slingor utom den som skall igång. Notera flödena för alla slingor innan ändring vidtas. Notera även hur många varv sling ventilerna vrids då de stängs, så de kan återställas till ursprungligt läge.

Som sista steg kan man tvinga fram cirkulation genom att stänga fördelarens tillopp och retur mot rörnätet och alla slingor stängs utom en. Därefter kopplar man in kallvatten med en slang och en annan slang till avlopp och försöker spola igenom. (Tänk på att inte släppa på tappvattentrycket på värmekretsen som inte tål så högt tryck, VP och expansionskärl)
 
Redigerat:
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.