Vi ska lägga vattenburen golvvärme i vårt hus och har från en bekant fått beskedet om att det går bra att köra systemet med endast en värmeregulator och en cirkulationspump. Stämmer det eller måste man ha en sk shuntgrupp med?
Vi ska lägga ca 85 kvm värme och hade tänkt att ha golvvärmen som enda värmekälla på bottenplanet.

En annan fråga som har dykt upp är om det är några problem med bärigheten på huset om man lägger ca 4cm lager med betong?

Vi ska lägga värmen på bottenplanet med källaren under och betonggolvet(med järnbalkar) som är idag, är på ca 10cm.



 
En schunt har man om man blandar radiatorar & golv värme, då golv värmen ska ha lägre temp.
har du endast golv värme, ränger det men en golv värmefördelare & slingor ut ifrån denna.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.