Vi har vattenburen golvvärme i hela huset som ändras med utetemperaturen. Ställdonen och rumstermostaterna är urkopplade innan vi flyttade in och värmen justeras alltså bara genom att öppna eller strypa direkt på fördelaren för respektive rum. Det är två fördelare som servar olika delar av huset. Den ena fungerar klockrent och golvet och rummen är ordentligt varma.

Den andra fördelaren (är längre bort från bergvärmepumpen) ger inte alls samma värme. Slangarna känns ljumna både på tillopp och retur men golven och rummen känns kalla.

Vi är totalt nybörjare på detta men har provat att ställa upp förskjutningen (detta fungerade bra förra vintern) på bergvärmepumpen, det enda som händer är att den fördelaren som funkar bra ger mycket varma rum och den andra blir knappt märkbart varmare. Vi har även provat att lufta direkt på fördelaren och då kom först lite luft och sedan ganska snabbt vatten.

Har någon något tips på vad en nybörjare kan börja med att felsöka? Gärna förklaring för riktig dummies :)
 
  • Öppet vitmålat skåp med synliga rör och värmeinstallationer inklusive eldosor och kopplingar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Eftersom ni har tagit bort alla ställdon, så är det risk att matande pump inte längre räcker till.
Krana av den shunt som fungerar, och kolla om ni då får ut värme, till andra shunten.

Kolla om ni kan öka varvtal på pumpen, eller återmontera ställdonen.
 
P Per Ingvar skrev:
Eftersom ni har tagit bort alla ställdon, så är det risk att matande pump inte längre räcker till.
Krana av den shunt som fungerar, och kolla om ni då får ut värme, till andra shunten.

Kolla om ni kan öka varvtal på pumpen, eller återmontera ställdonen.
Ställdonen har inte suttit där sedan innan vi flyttade in (drygt två år sedan) och värmen har fungerat bra både i våras och förra vintern. Menar du att man inte ska ha någon värme alls/strypa på den som ger bra värme? Då blir ju den delen kall istället och det funkar inte heller att ha det så.

hur/var ökar man varvtal på pumpen? Är det på bergvärmepumpen?
Funkar det att återmontera ställdonen när rumstermostaterna är urkopplade?
 
Syftet med att strypa den shunt som fungerar, är ju bara för att se om ni kan få värme till den andra shunten.

Om man då får värme dit, så får man fortsätta att felsöka, det kan ju tex vara nåt filter som börjar bli igensatt.
 
P Per Ingvar skrev:
Syftet med att strypa den shunt som fungerar, är ju bara för att se om ni kan få värme till den andra shunten.

Om man då får värme dit, så får man fortsätta att felsöka, det kan ju tex vara nåt filter som börjar bli igensatt.
jag tror jag förstår, shunten är det samma som jag kallar ”fördelare”? Ska man slå av hela tilloppet (röda spaken) till den eller ska man strypa bara lite på varje rum? Vi har strypt ganska mycket till ett av rummen på den redan men det har inte gett mer värme till den andra iallafall.

Var kan eventuella filter sitta? Är det i bergvärmepumpen eller någon annanstans? Allt är ju inbyggt (varmvattenberedare etc) i pumpen så man måste ta lös sidokåpor för att se vad som finns och jag har inte hunnit kolla något där. Som sagt, vi är riktiga nybörjare på detta.
 
B
Inringad komponent, möjligen en strypventil eller filter, nära värmepumpens flexslangar i teknisk installation.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Så där kan filter se ut. Det borde sitta ett filter före eller i värmepumpen. De kan se lite olika ut.

Jag tror den inringade är en strypventil, men jag ser inte. Kan ev. vara ett filter.

Flexslangar runt värmepumpen är också kända för att sätta igen med tiden.

Vad har du för temperatur på fram respektive retur vid värmepumpen? Och hur ser det ut vid respektive fördelare?

Ge dig inte på enskilda slingors instrypning i detta läge, det känns som felet är på annat ställe.

På vissa värmepumpar ställer man varvtal på pumpen i meny, andra ställer man på själva pumpen (dva man får ta bort plåtar runt värmepumpen för att komma åt).
 
B BSOD skrev:
[bild]

Så där kan filter se ut. Det borde sitta ett filter före eller i värmepumpen. De kan se lite olika ut.

Jag tror den inringade är en strypventil, men jag ser inte. Kan ev. vara ett filter.

Flexslangar runt värmepumpen är också kända för att sätta igen med tiden.

Vad har du för temperatur på fram respektive retur vid värmepumpen? Och hur ser det ut vid respektive fördelare?

Ge dig inte på enskilda slingors instrypning i detta läge, det känns som felet är på annat ställe.

På vissa värmepumpar ställer man varvtal på pumpen i meny, andra ställer man på själva pumpen (dva man får ta bort plåtar runt värmepumpen för att komma åt).
tilloppet vid pumpen är ca 37 grader enligt termometer på pump och även manuella. Finns ingen termometer vid fördelarna så där har vi inte haft möjlighet att kolla annat än att känna på dem. Vid den varma fördelaren ungefär samma värme som vid pumpen och returen känns ganska varm. Vid den ”kalla” är tilloppet ungefär samma temperatur men returen betydligt mycket svalare, nästan kallt.

provade ikväll att fylla på vatten i systemet och lufta lite vid den kalla fördelaren men nu ”klunkar” och låter det mycket vid den kalla fördelaren. Kan det behöva fyllas mer vid den fördelaren eller hur vet man om det är nog med vatten i systemet?

tagit isär sidokåporna på bergvärmepumpen men där finns egentligen inte något man kan se då allt typ är inbyggt.
 
E Emh1 skrev:
tilloppet vid pumpen är ca 37 grader enligt termometer på pump och även manuella. Finns ingen termometer vid fördelarna så där har vi inte haft möjlighet att kolla annat än att känna på dem. Vid den varma fördelaren ungefär samma värme som vid pumpen och returen känns ganska varm. Vid den ”kalla” är tilloppet ungefär samma temperatur men returen betydligt mycket svalare, nästan kallt.

provade ikväll att fylla på vatten i systemet och lufta lite vid den kalla fördelaren men nu ”klunkar” och låter det mycket vid den kalla fördelaren. Kan det behöva fyllas mer vid den fördelaren eller hur vet man om det är nog med vatten i systemet?

tagit isär sidokåporna på bergvärmepumpen men där finns egentligen inte något man kan se då allt typ är inbyggt.
Testa att dra i lite mer vatten och lufta igen.
Annars kan det vara så att du får spola varje slinga för sig.
Finns lite instruktioner om du söker på forumet.
 
fgo fgo skrev:
Testa att dra i lite mer vatten och lufta igen.
Annars kan det vara så att du får spola varje slinga för sig.
Finns lite instruktioner om du söker på forumet.
ska man fylla vatten på fördelaren närmast pumpen (den som redan är varm) eller på den ”kalla” fördelaren eller spelar det ingen roll? Kan man fylla ”för mycket” om man fyller på eller märker man när det är fullt?
Inser att jag låter ytterst trög men detta är helt ny mark :)
 
B
Kluckar det har du luft. Brukar alltid finnas avluftning vid fördelare.
Tror detta är avluftningsmöjlighet, även om jag inte ser riktigt utifrån kortet.

Mörk bild av en värmesystemsfördelare med potentiella avluftningspunkter markerade med röda cirklar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Ibland går det bättre att avlufta med cirkpumpen av. Lite luft i systemet kan sänka flödet massor. Lågt flöde ger låg effekt. Så avlufta mer. Ibland får man avlufts lite i taget o vänta nån dag emellan avluftningarna.

Vattnet tar enklaste vägen. Om det är för enkelt att gå via fördelare 1, så kan det bli otillräckligt med flöde för fördelare 2 kvar. Det är då inte givet att man ska gasa på pumpen, det kan vara bättre för fördelare 2 att strypa lite på fördelare 1. Det kan vara lagom att sikta på ungefär 5C tempdiff mellan in o ut. Är det mindre än så, kan du strypa lite på fördelare 1 för att tvinga över mer vatten till fördelare 2.

Du vet att du har tillräckligt med vatten i systemet om trycket är ca 1bar. Ofta finns en manometer vid expansionkärlet (röd lite burk.... sitter kanske i värmepumpen).

IR tempmätare är bra att ha vid dessa tillfällen, men en eller ett par sådana här son tejpas mot röret funkar också.
https://www.googleadservices.com/pa...IsKHV8PB5UQwg8oAHoFCAYQkgI&nis=8&dct=1&adurl=
 
E Emh1 skrev:
ska man fylla vatten på fördelaren närmast pumpen (den som redan är varm) eller på den ”kalla” fördelaren eller spelar det ingen roll? Kan man fylla ”för mycket” om man fyller på eller märker man när det är fullt?
Inser att jag låter ytterst trög men detta är helt ny mark :)
Det finns säkert flera tankar runt hur man gör.
Senast spolade jag från kall till varm.
En väldigt förenklad instruktion:
Stäng av fördelaren mot stammen.
Koppla på gardena koppling och slang mot övre och undre fördelare. Anslut ena slangen mot utkastare eller dyl.
Andra slangen mot avlopp.
Stäng alla slingor utom en.
Stäng bypass.
Slå på vattnet
Håll koll på vattnet som kommer ut i avloppet.
Spola ett tag, till du ser att det är klart, utan bubblor.
Fortsätt med nästa slinga osv.
Efter det bör du fått ut all luft i den fördelaren.

Naturligtvis stänger du fördelaren som spolar ut vatten först och sedan den du anslutit vattnet på.
Det sista du gör är att släppa ut lite överskott ur luftningsventilen. Efter det kan du öppna mot stammen.

Du behöver ej öppna bypassen då du ej har ställdon på fördelaren.
 
En film är tydligare än en skriven instruktion
 
  • Gilla
Emh1
  • Laddar…
fgo fgo skrev:
Det finns säkert flera tankar runt hur man gör.
Senast spolade jag från kall till varm.
En väldigt förenklad instruktion:
Stäng av fördelaren mot stammen.
Koppla på gardena koppling och slang mot övre och undre fördelare. Anslut ena slangen mot utkastare eller dyl.
Andra slangen mot avlopp.
Stäng alla slingor utom en.
Stäng bypass.
Slå på vattnet
Håll koll på vattnet som kommer ut i avloppet.
Spola ett tag, till du ser att det är klart, utan bubblor.
Fortsätt med nästa slinga osv.
Efter det bör du fått ut all luft i den fördelaren.

Naturligtvis stänger du fördelaren som spolar ut vatten först och sedan den du anslutit vattnet på.
Det sista du gör är att släppa ut lite överskott ur luftningsventilen. Efter det kan du öppna mot stammen.

Du behöver ej öppna bypassen då du ej har ställdon på fördelaren.
Väldigt pedagogiskt svar som till och med jag hänger med på, tack! Ska försöka testa detta om vi inte fått till det genom påfyllning/avluftning utan att ta varje slinga för sig. Något vi noterade när vi fyllde systemet var att vi hade typ 0 i tryck och nu fick upp den närmare 1 bar, men får fortsätta avlufta och förmodligen fylla i omgångar då det kommer lite luft när vi väntat ett tag och sen luftat igen.

dock verkar den andra manometern på pumpen också visa närmare 0, kan det vara behov av påfyllning av köldbärare eller finns det något annat sätt att få upp trycket på den?
 
E Emh1 skrev:
Väldigt pedagogiskt svar som till och med jag hänger med på, tack! Ska försöka testa detta om vi inte fått till det genom påfyllning/avluftning utan att ta varje slinga för sig. Något vi noterade när vi fyllde systemet var att vi hade typ 0 i tryck och nu fick upp den närmare 1 bar, men får fortsätta avlufta och förmodligen fylla i omgångar då det kommer lite luft när vi väntat ett tag och sen luftat igen.

dock verkar den andra manometern på pumpen också visa närmare 0, kan det vara behov av påfyllning av köldbärare eller finns det något annat sätt att få upp trycket på den?
Har du kollat expkärl? Har den ingen luft i så kan det skapa flödes problem.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.