Varmvattenberedaren har slutat ge värme, jag har kollat värmeskyddet, det är ej utlöst och termostatet verkar fungera som vanligt, kan det vara så att elementen har Pajjat?

Produkt: Tesy 150liter anticalc
Köpt på Krauta för två år sedan så det borde gå inom ramen för reklamation då det gått mindre än 3år.

Priset nytt var ca 3000kr, kvitto finns.

Hur ska man tänka då installationen troligen är dyrare än själva produkten, kan man kräva att dem står för installation av den nya i och med reklamationen?

Produkten är idag fast installerad av säkervatten certifierad röris.

Vad säger ni?
 
Claes Sörmland
I och med att du verkar ha köpt VVB löst så blir det svårt att kräva att K-rauta ska stå för installationskostnaden.

Hade du köpt VVB med installation från en och samma part så hade det varit något annat.
 
S
Var lite nyfiken på produkten och kollade lite i manualen.
På ett ställe står det maxtryck 6 bar och ett annat ställe max 7 bar. Produkter som skall anslutas till kommunalt vattennät i Sverige måste vara dimensionerade för 10 bars arbetstryck.
Produkten borde egentligen inte få säljas i Sverige, men det är väl EU-regler som ställer till det.
Kanske kan användas vid reklamation.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.