Vi försöker lokalisera ett kort och dovt pipande ljud som har stört flera boende den senaste tiden. Det verkar höras mest på natten och högst upp i huset. Nu har vi lokaliserat det till fjärrvärmen. Rörmockaren kunde inte säga vart det kommer ifrån och hur man löser det. Grannarna är tokiga på det, någon som kan förstå detta?

I videon hörs ljudet i början av film (obs: högt ljud), det kommer från maskinen som det står grundfos på. Någonstans där.

Alla gissningar välkomnas!
 
Vilken utetemperatur handlar detta klipp om? Höst?
Luft i systemet? kolla automatisk avluftaren / manuellt avlufta?
För högt ställt meternivå i den tryckreglerande pumpen?
För högt ställt tryck på fjärrvärmesidan? - bypass saknas?

Prova lek lite med tryckreglerande pumpen, forcera den och ställ den lägre/högre så borde det bli lättare lokalicera ljudet..

Du borde kolla på ställdonet och ventilen också, slitaget i kägglan kan göra att (beroende hur man paramenterat) att man försöker forcera ventilen för att förhindra läckage. Kanske ljudet uppstår från därifrån?

en erfaren fastighetstekniker borde kunna svara på detta..
 
Tack för inputen!
Det har pågått hela sommaren. Låter mest på natten så då antar jag att det har varit 5-15 grader.

Då kanske första stegen är att lufta av elementen?
 
G GoodstuffWallerius skrev:
Tack för inputen!
Det har pågått hela sommaren. Låter mest på natten så då antar jag att det har varit 5-15 grader.

Då kanske första stegen är att lufta av elementen?
Mja, lufta element fungerar inte.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.