Hallå.
Jag hittar ingen som verkar haft liknande problem men jag märkte detta i huset när jag skulle lufta det häromdagen.
När jag luftar på övervåningen så får jag en stråle med vatten ur ventilerna men när jag luftar bottenplan så kommer det endast ut små droppar med vatten, detta gäller alla radiatorer på respektive våningsplan. Hur kommer detta sig?
 
  • Gilla
mrPersson67
  • Laddar…
J Jojjinn skrev:
Hallå.
Jag hittar ingen som verkar haft liknande problem men jag märkte detta i huset när jag skulle lufta det häromdagen.
När jag luftar på övervåningen så får jag en stråle med vatten ur ventilerna men när jag luftar bottenplan så kommer det endast ut små droppar med vatten, detta gäller alla radiatorer på respektive våningsplan. Hur kommer detta sig?
Nu brukar det bli en massa spring när man avluftar, fyller du systemet och till vilket tryck?
Det brukar bli ett antal fyllningar om det är en massa luft i systemet.
 
P paralun skrev:
Nu brukar det bli en massa spring när man avluftar, fyller du systemet och till vilket tryck?
Det brukar bli ett antal fyllningar om det är en massa luft i systemet.
Jag ser till att det är tryck (1.5bar efter rekommendation från vvs firman) sen börjar jag lufta på bottenplan, där får jag bara droppar i 4st radiatorer. Därefter luftar jag övervåningen där det är 6st radiatorer. När jag väl går ner till pumpen så brukar inte trycket gått ner mer än ens 0.1 bar. Förra vintern kom endel luft då pumpen var ny men senaste luftningen härom dagen så var det ytters lite luft i 2 radiatorer på övre plan.
 
J Jojjinn skrev:
Jag ser till att det är tryck (1.5bar efter rekommendation från vvs firman) sen börjar jag lufta på bottenplan, där får jag bara droppar i 4st radiatorer. Därefter luftar jag övervåningen där det är 6st radiatorer. När jag väl går ner till pumpen så brukar inte trycket gått ner mer än ens 0.1 bar. Förra vintern kom endel luft då pumpen var ny men senaste luftningen härom dagen så var det ytters lite luft i 2 radiatorer på övre plan.
Du får fylla ett antal gånger mellan avluftningarna innan det bli bra, motionspass! 😉
 
J Jojjinn skrev:
Hallå.
Jag hittar ingen som verkar haft liknande problem men jag märkte detta i huset när jag skulle lufta det häromdagen.
När jag luftar på övervåningen så får jag en stråle med vatten ur ventilerna men när jag luftar bottenplan så kommer det endast ut små droppar med vatten, detta gäller alla radiatorer på respektive våningsplan. Hur kommer detta sig?
Jag har alltid fått väldigt olika strålar (droppar) från mina radiatorer när jag luftar dem men de blir alltid varma när de så skall vara. I mitt fall så tror jag att de olika strålarnas längd beror på att mina rad är gamla och "strålhålet" är mer eller mindre igensatt. Jag är nöjd så länge som de blir varma och det inte kommer luft 😀
 
  • Gilla
Jojjinn
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.