På farsans ATMOS panna går rökgasfläkten hela tiden. När jag var där innan idag hade det inte brunnit i pannan på flera timmar och rögastermometern visade ingen värme. Ska inte fläkten stanna då brasan brunnit ut och tempen sjunker? Jag provade att vrida på vredet till rökgastermostaten, men inget hände. Fläkten snurrar för fullt...
 
kaputt termostat troligen
 
Hänger på El-micke...

Farsans granne har DC35:a.
Hade samma problem, det var termostaten.
 
johansjostrand skrev:
På farsans ATMOS panna går rökgasfläkten hela tiden. När jag var där innan idag hade det inte brunnit i pannan på flera timmar och rögastermometern visade ingen värme. Ska inte fläkten stanna då brasan brunnit ut och tempen sjunker? Jag provade att vrida på vredet till rökgastermostaten, men inget hände. Fläkten snurrar för fullt...
Antingen så har jag samma fel på min panna, eller också finns det ingen rökgasavkänning på den.
Har alla Atmos med elektronik även rökgasavkänning?
(saknar kopplingsschema, har en DC40G)

Min panna bryter enbart på panntempen(50-60°)(elektronikstyrning).

Jag hade tänkt mickla dit en rökgasavkännare till sommaren, men om det ska vara en där standard så blir det ju lite enklare..
 