Har en takarmatur (köpt på EM) med tre "spotar" som käkar glödlampor av typen E14.
http://catalogx.myosram.com/zb2b/b2...20infopath.1%29&browsermajor=4&browserminor=4
Har tidigare använt en budgetvariant som har krävt byte efter några veckors tid. Sedan en månad tillbaka sitter det Osram-lampor i, men igår exploderade plötsligt en när jag skulle tända..!
Vad beror detta "lampkäkande" på? Tänkbara orsaker? (vi tänder och släcker absolut inte mer än 4-5 ggr/dygn)
 
Mät din spänning och kontrollera att lamporna klarar din spänning. Tex om lamporna är godkända för 230V och du har 240V.

Tidigare hade jag 245 V i mina uttag och det käkade lågenergilampor så in i helv... Nu har jag 235V och då funkar det.
 
Är armaturen trång blir glödlamporna överhettade och dör i förtid, prova med lägre effekt isåfall. Eller om armaturen sitter nära en dörr kan glödtråden skaka sönder.

P.S. Länken funkar inte.
 
Jo jag har samma problem, men spänning och armaturens storlek är rätt, och lamporna bara går. Vid ett tillfälle skulle jag byta armatur i ett rum och höll på med tåtarna och fick en stöt av neutralledarn (nollan). Mätte upp, visserligen bara 12 volt, men jag har hört att det förkortar livet på lamporna, stämmer det? för det ska väl inte ligga spänning på nollan? Jag mätte mellan nollan och nollan, alltså mellan "ingående" och "utgående" .
 
Vad menar du med ingående och utgående nollan?

Man kan få en spänning mellan nolla och jord pga det spänningsfall som uppstår vid höga laster, men knappast mer än ett par V, 12V är på tok för mycket. Det skulle kunna vara så att din PEN-ledare sitter lite löst i centralen. Det här kan isåfall förutom att orsaka spänning på nollan kunna göra så att du får spänningar som överstiger 230V i uttagen, allt upp till 400V. Det här kan givetvis göra så utrustning går sönder. Dessutom kan man få farlig beröringsspänning mellan en jordad apparat och extern jord, tex inkommande vattenledning i stål.

Du borde be en elektriker undersöka anläggningen omgående.

Om det däremot är så att du mätte mellan dom två stiften i lamputtaget, så kan mätinstrumentet mycket väl visa 12V pga inducerad spänning, men det borde inte kunna ge dig någon stöt.
 
om man nu har 245 volt i lampsockeln vad gör man då åt det?
 
stäng av/koppla ur alla grupper utom den aktuella.
Om spänningen sjunker så har du en lös penledare, kontakta elektriker.

Om spänningen fortfarande är 245 volt, kontakta nätägaren och meddela att du har för hög spänning så får dom åtgärda det.
 
måste kolla det då även jag har ett rum där lamporna går sönder ofta
 
mrfrenzy skrev:
stäng av/koppla ur alla grupper utom den aktuella.
Om spänningen sjunker så har du en lös penledare, kontakta elektriker.
Jag ska egentligen inte uttala mig för att jag är inte helt säker på hur det är, men jag tycker att det låter ganska "omständigt". Skulle det inte kunna räcka med att känna på PEN:s skruv och skruva åt den lite extra vid behov och sedan mäta igen för att se om det hjälpte?
Det känns som en lite mer "rakt-på-lösning".
Men som sagt, det var bara en tanke. Jag kan ha fel.

//Patrik
 
Redigerat:
mrfrenzy skrev:
Vad menar du med ingående och utgående nollan?

Man kan få en spänning mellan nolla och jord pga det spänningsfall som uppstår vid höga laster, men knappast mer än ett par V, 12V är på tok för mycket. Det skulle kunna vara så att din PEN-ledare sitter lite löst i centralen. Det här kan isåfall förutom att orsaka spänning på nollan kunna göra så att du får spänningar som överstiger 230V i uttagen, allt upp till 400V. Det här kan givetvis göra så utrustning går sönder. Dessutom kan man få farlig beröringsspänning mellan en jordad apparat och extern jord, tex inkommande vattenledning i stål.

Du borde be en elektriker undersöka anläggningen omgående.

Om det däremot är så att du mätte mellan dom två stiften i lamputtaget, så kan mätinstrumentet mycket väl visa 12V pga inducerad spänning, men det borde inte kunna ge dig någon stöt.
Ok det verkar ju inge bra. Nja jag var tvungen att "koppla" bort den gamla armaturen. Så jag kunde mäta på trådarna direkt. Stöten var inte en 220a, det har jag förut en gång så den känner jag igen, men det kittla till ordentligt. Det jag mätte var, en nolla på väg "in" till takdosan från lägenheten och en nolla "ut" ur takdosan mot centralen, och den visa 12V. Jag mätte upp ett av de berörda vägguttagen nu och kollade och där var det 225V så det verkar ok.

Men alltså det verkar va för hög spänning där i alla fall.

Tack för hjälpen
 
Patrik_Hed skrev:
Jag ska egentligen inte uttala mig för att jag är inte helt säker på hur det är, men jag tycker att det låter ganska "omständigt". Skulle det inte kunna räcka med att känna på PEN:s skruv och skruva åt den lite extra vid behov och sedan mäta igen för att se om det hjälpte?
Det känns som en lite mer "rakt-på-lösning".
Men som sagt, det var bara en tanke. Jag kan ha fel.
//Patrik
Det jag menar är alltså skruva ur / slå ner samtliga säkringar i centralen utom en, mät sen spänningen i det uttaget, om du får lägre spänning nu än med dom andra grupperna tillslagna så har du troligen dåligt kontakt på penledaren.

Detta kan man göra utan behörighet, och utan att öppna centralen. Om man ska öppna centralen och börja dra åt skruvar så bör man dels veta vad man pysslar med, då hade man inte behövt läsa mitt inlägg ovan, dels kan problemet sitta i den plomberade delen av centralen.
 
Indus123 skrev:
...Det jag mätte var, en nolla på väg "in" till takdosan från lägenheten och en nolla "ut" ur takdosan mot centralen, och den visa 12V....
Du hade alltså brytit strömmen till den gruppen, eller hade du bara stängt av strömbrytaren?
Sen delade du skarven mellan inkommande och utgående nolla och mätte mellan dessa? Antingen har du överledning bakvägen från en annan grupp, antingen för att det är blandat i samma rör eller av någon annan konstig anledning, eller så hade du inte brutit strömmen på gruppen.

Om strömmen var bruten, och det inte är någon annan grupp som är inblandad (Det får det absolut inte vara), så är det något som är väldigt skumt i din installation....
 
Det här är en teori som jag inte är riktigt säker på, men en elektriker jag snackade med sa att om man har ett glapp nånstans så går glödlamporna sönder lättare.

Jag har två sladdlampor, och i den ena så går glödlamporna sönder hela tiden och i den andra så håller de hur länge som helst. Elektrikern sa att det kan bero på att det glappar i sockeln.

Man kan ju tänka sig att det blir något slags "spännings-spikar", ungefär som brytarspetsarna i en bil, om man har stor induktans/långa sladdar och lampan sitter och glappar i sockeln hela tiden.

Har någon annan hört något liknande?
 
Redigerat:
Mikael_L
Indus123 skrev:
Ok det verkar ju inge bra. Nja jag var tvungen att "koppla" bort den gamla armaturen. Så jag kunde mäta på trådarna direkt. Stöten var inte en 220a, det har jag förut en gång så den känner jag igen, men det kittla till ordentligt. Det jag mätte var, en nolla på väg "in" till takdosan från lägenheten och en nolla "ut" ur takdosan mot centralen, och den visa 12V. Jag mätte upp ett av de berörda vägguttagen nu och kollade och där var det 225V så det verkar ok.

Men alltså det verkar va för hög spänning där i alla fall.

Tack för hjälpen
12V kittlar inte ordentligt, under några som helst omständigheter,...
....det kittlar inte det minsta!

Tror du mig inte så gå ut till bilen och lägg händerna på bilbatteriets poler så får du se.
 
Indus123 skrev:
Det jag mätte var, en nolla på väg "in" till takdosan från lägenheten och en nolla "ut" ur takdosan mot centralen, och den visa 12V.
Att mäta med ett högohmigt instrument på en icke inkopplad ledning ger allt som oftast skumma avläsningar pga kapacitiv koppling mellan ledare. Det enda som säkert ger en korrekt mätning är en spänningsprovare som belastar mätstället.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.