Hej,
Plötsligt började det låta i vår gamla golvvärmecentral. Har lokaliserat det till nåt som kallas "LK Kopplingsbox V".

Närbild på en LK Kopplingsbox V med anslutande rör och en temperaturmätare, del av en golvvärmecentral i ett äldre hus.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Nån som har en aning om vad boxen gör och vad som orsakar ljudet? Nåt relä eller liknande?
Boxen är från när huset byggdes för 20+ år sedan.
 
Demmpa Demmpa skrev:
Låter som ett relä som konstant å snabbt slår till/från.

[länk]

Om ni använder rumstermostaterna så är det nog utbyte kopplingsboxen/reglercentralen som gäller.
Ljudet synkar med några gröna LED till höger som blinkar toksnabbt.
Tror inte att vi använder rumstermostaterna längre.
Kopplade ur strömmen till boxen så får se om det märks nåt under hösten...
 
Cruzze Cruzze skrev:
Ljudet synkar med några gröna LED till höger som blinkar toksnabbt.
Tror inte att vi använder rumstermostaterna längre.
Kopplade ur strömmen till boxen så får se om det märks nåt under hösten...
Har du reglerdonen kvar på golvvärmeventilerna?
Om du inte använder termostaterna så ska du väl t bort donen.

Det låter som 50 hz, nån likriktare som fått genomslag ?
 
D Dilato skrev:
Det låter som 50 hz, nån likriktare som fått genomslag ?
Rumstermostaterna och ställdonen drivs av 24VAC.

Följande är saxat från Drift- och underhållsinstruktionen som finns länkad i tidigare bifogad länk,
"Rumstermostater och Ställdon är strömlöst öppna (NO) 24 V AC.
För att driva LK Rumsreglering ingår LK Transforma- tor 230/24 V AC, 60 VA."
 
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
Demmpa Demmpa skrev:
Rumstermostaterna och ställdonen drivs av 24VAC.

Följande är saxat från Drift- och underhållsinstruktionen som finns länkad i tidigare bifogad länk,
"Rumstermostater och Ställdon är strömlöst öppna (NO) 24 V AC.
För att driva LK Rumsreglering ingår LK Transforma- tor 230/24 V AC, 60 VA."
Jo, men dert finns ju lite smartness i den också som väl ändå drivs med DC kan tro?
Pumpreläet känns ju misstänkt som ljudkällan.

Ventilmotionering
Boxen är standardutrustad med funktionen ventilmotionering.
Det innebär att ställdonen görs strömlösa en gång varje dygn varvid ventilerna öppnar.

Pumplogik
Möjlighet finns att koppla in golvvärmeanläggningens cirkulationspump på kopplingsboxens potentialfria pumprelä.

Cirkulationspumpen kommer då att stanna när alla ställdon i anläggningen är stängda.
Pumpen startar på nytt när någon termostat i anläggningen kallar på värme.
Pumpstart och pumpstopp sker dock med en viss fördröjning.
När pumplogiken är inkopplad motioneras pumpen en gång varje dygn.
 