Hej!
Har anslutning till kommunalt vatten och avlopp, tyvärr behövde vi installera en avloppspump då vi inte fick till något naturligt fall.
Pumpen i fråga är en Pumptek villa P06 (https://www.scandiapumps.com/product/pumptek-pt06-vortex-pumpstationer/).
Ibland (var annan månad ungefär) larmar den med följande information (se även bilder):
"0VER L0AD
2.2A"
Pumpen spolar automatiskt vid ett visst läge baserat på en nivåvippa men vid larmet har den nivån överskridits.
Då har jag tystat larmet och spolat det manuellt (vridit på den svarta knoppen till "Hand" och sedan tillbaka till "auto"). Därefter sjunker nivån igen.
Vi har 3-fas på 20A hemma (rätta mig när jag har fel eller använder fel lingo tack) via EON och Tibber. Tibber har idag (ej samtidigt som larmet gått) skickat notiser till mig att L1 fasen (?) varit överbelastad två gånger.
Någon med erfarenhet eller kunskap som kan hjälpa mig med varför detta händer eller om jag borde göra något annorlunda?
Försökt få tag i supporten på Scandiapump som levererat pumpen men de är såklart på semester.
Tacksam för all hjälp
// Nybliven husägare som inte vet vad han sysslar med
Har anslutning till kommunalt vatten och avlopp, tyvärr behövde vi installera en avloppspump då vi inte fick till något naturligt fall.
Pumpen i fråga är en Pumptek villa P06 (https://www.scandiapumps.com/product/pumptek-pt06-vortex-pumpstationer/).
Ibland (var annan månad ungefär) larmar den med följande information (se även bilder):
"0VER L0AD
2.2A"
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Pumpen spolar automatiskt vid ett visst läge baserat på en nivåvippa men vid larmet har den nivån överskridits.
Då har jag tystat larmet och spolat det manuellt (vridit på den svarta knoppen till "Hand" och sedan tillbaka till "auto"). Därefter sjunker nivån igen.
Vi har 3-fas på 20A hemma (rätta mig när jag har fel eller använder fel lingo tack) via EON och Tibber. Tibber har idag (ej samtidigt som larmet gått) skickat notiser till mig att L1 fasen (?) varit överbelastad två gånger.
Någon med erfarenhet eller kunskap som kan hjälpa mig med varför detta händer eller om jag borde göra något annorlunda?
Försökt få tag i supporten på Scandiapump som levererat pumpen men de är såklart på semester.
Tacksam för all hjälp
// Nybliven husägare som inte vet vad han sysslar med
Tack för svar!D Dilato skrev:
Jag var ute i brunnen där pumpen ligger och spolade rent allting för att ”Kontrollera att inget har fastnat i pumphuset”. Då började den larma igen och ville inte sluta även med manuell spolning.
Då såg jag ditt meddelande och
körde pumpen i 60s, fick mätningar på 2.1A och nu larmar den inte. Vågar inte säga att det är löst ännu men det verkar rätt än så länge.
Kan den larma för att den inte visste vad ”normal strömförbrukning” skulle vara? Innan jag körde 60s larmade den alltså om 2.2A och gav nu mätning på 2.1A.
Jag vet inte (jag har ingen sådan pump) men visst kan den kanske ha haft för låg maxström inställd.D dcarlsson9 skrev:
Jag bara läste manualen.
Fått hjälp av supporten på Scandiapump nu! Niklas från supporten ska ha en stor eloge om han eller medarbetare någonsin hittar hit. Troligtvis var max strömmen (nivån då den larmar) inställd på så mycket som pumpen använder vid normalläge = larmar så fort den drar igång pumpen. Nu är larmnivån höjd till 2.4A och det bör vara i sin ordning. Tack för hjälp @Dilato