Hej!
Nyinflyttad i hus med NIBE VVM 300 utan utelek, går på el alltså. Normalt sett ligger vattentemperaturen på 50-55 grader (kranvatten). Men ibland helt utan anledning så är tempen nere på 23-25 grader och duschvatten är ljummet m.a.o. Väntar man ett par timmar är vattnet uppe i temp igen men varför detta beteende? OBS, beror ej på att vi använt mycket varmvatten innan, detta känns helt slumpmässigt…
Nyinflyttad i hus med NIBE VVM 300 utan utelek, går på el alltså. Normalt sett ligger vattentemperaturen på 50-55 grader (kranvatten). Men ibland helt utan anledning så är tempen nere på 23-25 grader och duschvatten är ljummet m.a.o. Väntar man ett par timmar är vattnet uppe i temp igen men varför detta beteende? OBS, beror ej på att vi använt mycket varmvatten innan, detta känns helt slumpmässigt…
Du får nog kolla inställningarna. Det jag reflekterar på är.
1. Att du har en symbol för kompressor men ingen installerad. Väntar pannan på värme från värmepump?
2. Du har tappvattensymbol B vilket betyder tidsbestämd höjning av vv. Brukar den visa det?
Vvm300 har även en känd datumbugg som gör att man behöver justera tillbaka datumet några år för full funktion.
Jag skulle prova att ställa rätt datum men år 2013. Sedan starta om pannan helt.
1. Att du har en symbol för kompressor men ingen installerad. Väntar pannan på värme från värmepump?
2. Du har tappvattensymbol B vilket betyder tidsbestämd höjning av vv. Brukar den visa det?
Vvm300 har även en känd datumbugg som gör att man behöver justera tillbaka datumet några år för full funktion.
Jag skulle prova att ställa rätt datum men år 2013. Sedan starta om pannan helt.
Liknande trådar
-
Varför finns det inga bra ekimitationer när det kommer till vinyl- och laminatgolv?
Golv -
Varför difföppen takduk om det finns luftspalt?
Isolering -
Varför finns det inga sexkantiga golvbrunnar?
Badrum -
Upptäckte att det finns gulgrön jord (ej inkopplad)i våra ojordade uttag. 70-talshus. Varför?
El -
Varför finns det så många dåliga hantverkare?
Hantverkare