Vi har en IVT Greenline HE C7.

På denna så kan vi ställa in "Vinterdrift", "Sommardrift" eller "Automatiskt". Vid "Automatiskt" så får man ställa in en utetemperatur då den under denna temperatur ska starta vinterdrift och därmed värma huset och göra varmvatten. Vid sommardrift värmer den endast vatten.

Vi har ställt in den på "Automatiskt", och att den ska köra igång och värma huset när utetemperaturen går under +8 grader.

Problemet är att den efter att det blivit under +8 grader, och den börjat värma huset, inte slutar när temperaturen utomhus går över +8 och innegivaren visar 1-2 grader över vår inställda temperatur på 20.

Jag har fått en förklaring om att det är 4 timmars fördröjning, så den fortsätter värma intermittent under 4 timmar när den väl gått under +8. Nu har det dock varit över +8 i över ett dygn, och i natt när det som lägst var +10 så tyckte den att det behövde värmas ändå.

Är det någon som har förslag på vad det är som försiggår här, och hur vi kan få den att göra som vi önskar?

Tack på förhand!
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.