Fick anmärkning på OVK kontroll på att frånluftdon hade dåligt flöde .
Lågt frånluftflöde l/s tallriksventil bytes till kontrollventil .
Sagt och gjort rensade och byte ut donen i två lgh så att besiktningen skulle gå igenom tänkte jag . Men nu går FF på 100% och vi får precis ut luften i badrummen men när du öppnar fläktkåpan i köket så finns det inget att forcera för FF går ju redan 100% .Det finns iris på stammarna ner .
15 l/s i bad och 10 l/s i kök har vi nu efter vi har andra ventiler och innan 12 l/s i bad och 7 l/s i kök.
Innan gick fläkten på 82% i grundflöde.
Kollade aldrig i forcerat läge.
Varför blir det så här ??
 
BirgitS
Till att börja med får du berätta vad det är för sorts bostad (eget hus, bostadsrätt, lägenhet etc.) och vad för sorts ventilationssystem det är i bostaden.
Vad står FF för?
 
BirgitS BirgitS skrev:
Till att börja med får du berätta vad det är för sorts bostad (eget hus, bostadsrätt, lägenhet etc.) och vad för sorts ventilationssystem det är i bostaden.
Vad står FF för?
Hus med två lgh i och källare .
Frånluftsventilation med central fläkt på taket .
 
BirgitS
15 l/s i badrum och 10 l/s i kök är enligt normen. Om du vill ha mer så verkar det som att du behöver en kraftigare central fläkt.
 