Hej!

Jag har en kund som har en panna i källaren. De har inte använt den på myket läge och gjorde därmed en besiktning. Provtryckningen gick bra. Anmärkningarna var att en stege på taket satt spikad fast, litet hål i takets pust vid en röranslutning i närheten till panna, spjäll till pannan var ur funktion och att det inte var brandklassade dörrar. Stegen är fastskruvad. Hålet i putsen lagad. Spjället utbytt. Rummet har varit byggt så här ända sedan huset byggdes, pannan är av en "mindre modell", alltså med dessa dörrar som det är hit in. Den ena dörren är en ytterdör och den andra är en dörr från källartrappan, långt ifrån pannan. Det är även tvättstuga i samma rum. Måste man bara för att man gör en besiktning byta till brandklassade dörrar? Självklart ska felen vi rättat til vara åtjärdade, med det här med dörra känns överkurs. Inte behöver man branddörrar till en kamin.
Tacksam för lite kloka svar :)
 
Du kan sätta en mineritskiva på dörren det godkände vår sotare c


Skickat från mobilen...
 
kulle
En tunn plåt går oxå bra
 