Har en 12kw elpatron (2x6kw?) hemma där bara en av patronerna funkar. Den andra patronen är kopplad genom en kontaktor som styrs vi ett relä. När jag manuellt drar kontaktorn så börjar patronen dra ström så jag antar att reläet som styr kontaktorn är trasigt. Problemet är att jag inte vet vad det är för typ av relä?

Det sitter i en elpatron av märket Alpha från 1987.

Här är en bild:
DSC00088.jpg
 
  • DSC00088.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Det är ett tidrelä med triac-utgång.

Syrelec är numera Crouzet, och tyvärr är typbeteckningarna ändrade:

http://www.crouzet.com/english/prod...electronic-timers/s-se-timers/s-se-timers.htm

Min gissning är att reläet är tillslagsfördröjt för att förhindra att all last går till samtidigt t.ex. efter ett strömavbrott.

EDIT: Men har du kollat så att reläet får styrspänning över A1 och A2 och likaså kontaktorspolen?
 
Redigerat:
Okej okej tack så mycket för hjälpen, nu skall jag nog kunna lösa detta!
 