Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 914 inlägg
Ja, det är ett överspänningsskydd för skydds mot överspänningar från t.ex åska. Det verkar vara ett mellanskydd, så du kanske har ett skydd placerat i mätarskåpet också. Det är bra med överspänningsskydd så det är ingenting som behöver åtgärdas.
Anledningen till att jag tänkte på det nu var att jag hörde ett "surrande" ljud och undrade vad det kom ifrån.Bo.Siltberg skrev:
Vad jag kan se, utan att ha undersökt genom att öppna dosan, så verkar gamla telekabeln gå in i dosan. Kan den möjligtvis endast ha som funktion att skydda telekabeln?
Är ingen inkopplat på telejacket eftersom vi har fiber.
![MultiMan](/forum/data/avatars/s/112/112385.jpg?1376846884)
MultiMan
Medlem
· Västernorrland
· 5 292 inlägg
MultiMan
Medlem
- Västernorrland
- 5 292 inlägg
Eftersom det är lampor för L1-L3 skyddar det även elnätet. Annars är telefoni det mest utsatta, iaf hos mig, men som sagt skyddet verkar ha funktion för både el och tele. Bara låta det vara. Mycket bra med åskskydd och inte billigt.
Japp, ska låta det vara. Fast telekabeln in dit ska jag ta bort i och med jag ska koppla bort allt som har med gamla tele-jack att göra i huset.MultiMan skrev:
FRS05,
har du serviskabel från elnätsbolaget som luftledning eller är den markförlagd?
Är ditt enfamiljshus på landet eller i stadsplanerat villakvarter?
Överspänningsskyddet på fotot ser ut att vara från ca 1970-1980-talet.
Men de gröna glödlamporna lyser ännu.
har du serviskabel från elnätsbolaget som luftledning eller är den markförlagd?
Är ditt enfamiljshus på landet eller i stadsplanerat villakvarter?
Överspänningsskyddet på fotot ser ut att vara från ca 1970-1980-talet.
Men de gröna glödlamporna lyser ännu.
Mja, CE-märke och normlåda antyder 90-tal?
Det överspänningsskyddet för 3 faser och för nollan, ser löjligt litet ut. De som gör samma sak brukar vara 4 gånger större.
Ja, det verkar vara från ca 1990-talet enligt att döma från databladet(saknar datering) fotografen visar.
Jag undrar också om alla 3 faserna kommer in där i normboxen. Den verkar ju vara monterad över en kopplingdosa, och då är nog inte samtliga 3 faser ditdragna, utan bara en enda fas. Det kanske bara är en fas som skyddas?
Ja, det verkar vara från ca 1990-talet enligt att döma från databladet(saknar datering) fotografen visar.
Jag undrar också om alla 3 faserna kommer in där i normboxen. Den verkar ju vara monterad över en kopplingdosa, och då är nog inte samtliga 3 faser ditdragna, utan bara en enda fas. Det kanske bara är en fas som skyddas?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 914 inlägg
Ja, jag skrev att det troligen är ett mellanskydd, och när telekabeln kommer på tal så blir det mer självklart. Skyddet till högre är kanske avsett för tele.
Skyddet för de tre faserna kan det fortfarande finnas användning för.
Skyddet för de tre faserna kan det fortfarande finnas användning för.
![MultiMan](/forum/data/avatars/s/112/112385.jpg?1376846884)
MultiMan
Medlem
· Västernorrland
· 5 292 inlägg
MultiMan
Medlem
- Västernorrland
- 5 292 inlägg
Det är markförlagd kabel men det var luftledning innan. De la ner fiber för några år sedan och då plöjde de ner elledningen i marken också.A Arnodt skrev:
Huset är byggt -05 så lite roligt om överspänningsskyddet är så gammalt😀.
Det är inget polackbyggt hus utan allt är ordenligt byggt. Hager grejer överallt i centralerna. Finns en normcentral i huset där det mesta sitter. Sedan en liten ute i förrådet/garaget.
Så lite komiskt att de har återanvänt ett gammalt överspänningsskydd. För annars är det inte snålat på något i huset. Sitter en Hager central direkt till höger om detta överspänningsskyddet. Det kan väl vara för att det var så dyrt att köpa ett nytt från Hager så de återanvände ett gammalt de hade inte huset som revs...
Ett 4-poligt överspänningsskydd(för 3 faser och nollan) kostar ca 500 kr, alltså inga jättestora pengar.
Alltså, ditt enfamiljshus är på landet? Telefonledningen kom kanske in som luftledning?
Intressant vore om kåpan på normboxen för överspänningsskyddet lossas och foto.
Vad det kan vara för godsaker inne i det.
Var har du huvudsäkringarna och mätartavlan där elmätaren sitter?
Alltså, ditt enfamiljshus är på landet? Telefonledningen kom kanske in som luftledning?
Intressant vore om kåpan på normboxen för överspänningsskyddet lossas och foto.
Vad det kan vara för godsaker inne i det.
Var har du huvudsäkringarna och mätartavlan där elmätaren sitter?
Redigerat: