Vi har en(enligt manualen) IVT Optima 600-1100 med IVT 290 A/W från 2011 som larmar för utlöst lågtryckspressostat, det är ganska tjock "frost" på kondensorn/förångaren vilket tyder på att avfrostningen inte går igång.

Om jag kvitterar larmet så återkommer det efter en stund, kortare stund ju fler kvitteringar jag gjort så jag stängde av pumpen och satte en fläkt vid kondensorn som satte fart på uteluften så det tinade(ca 3 plus idag), sedan gick den ett par timmar innan larmet kom igen.

Jag har läst att man ska kunna gå in och läsa av givarna men jag hittar inte var jag ska gå in för att hitta dessa värde.

Vad jag reagerat på nu är att på sista tiden så har varmvattnet legat på ca 60 grader utan att jag ändrat några värde.

Någon som har lite tips så är jag mycket tacksam.
M
 
Redigerat:
Förhoppningsvis är det bara någon temperaturgivare som visar fel så den inte förstår när det är dags att frosta av. Om du håller in menyratten några sekunder så kommer du till avancerade menyn där du kan läsa av alla temperaturer. Skriv ner alla värden här - Helst efter att du fått bort isen och kompressorn har gått en stund.
I den avancerade menyn kan du även starta manuell avfrostning. Då ser du om själva avfrostningen fungerar och slipper köra med en fläkt.

Anledningen till att varmvattnet är varmare är att den går över till elpatrondrift när kompressorn stoppas. Då värms varmvattenberedarens mantel till 65 grader (om ni inte har ändrat något) och vatten därifrån shuntas ut till värmesystemet.
 
  • Gilla
maxmsm
  • Laddar…
useless useless skrev:
Förhoppningsvis är det bara någon temperaturgivare som visar fel så den inte förstår när det är dags att frosta av. Om du håller in menyratten några sekunder så kommer du till avancerade menyn där du kan läsa av alla temperaturer. Skriv ner alla värden här - Helst efter att du fått bort isen och kompressorn har gått en stund.
I den avancerade menyn kan du även starta manuell avfrostning. Då ser du om själva avfrostningen fungerar och slipper köra med en fläkt.

Anledningen till att varmvattnet är varmare är att den går över till elpatrondrift när kompressorn stoppas. Då värms varmvattenberedarens mantel till 65 grader (om ni inte har ändrat något) och vatten därifrån shuntas ut till värmesystemet.
Det är två problem med det du skriver, jag hittar inte givarvärdena i menyn, jag har även loggat in utan att hitta dessa och avfrostningen går ej att starta manuellt.

Vad jag förstått när jag letade runt på olika forum igår kväll så bör det vara antingen en givare som benämns som T11 eller T12 som fallerat.
 
Vad har du för styrsystem? Rego 800?
 
  • Gilla
maxmsm
  • Laddar…
useless useless skrev:
Vad har du för styrsystem? Rego 800?
Det namnet står i användarhandledningen så det är det nog....
 
Vad händer om du håller inne menyratten? Kommer du till avancerade menyn då?
 
  • Gilla
maxmsm
  • Laddar…
useless useless skrev:
Vad händer om du håller inne menyratten? Kommer du till avancerade menyn då?
Ja, det gör jag och kan då välja mellan:
värme
varmvatten
timers
inst av kloca
display
larm
accesnivå
återgå till fabr värden
inaktivera larmsummer
progr version 3,30,0
 
För att kunna titta på givarna behöver du logga in på avancerade menyn. Du gör det genom att knappa in månad och dag i "service grad" eller vad det heter i avancerat menyn.

Vi hade problem med samma panna. Där hade kretskortet som styr eltillskottet lagt av så det gick på max eltillskott hela tiden utan att det syntes på skärmen. Förmodligen/kanske la kortet av eftersom vi hade problem med utedelen så pannan gick bara på eltillskott en längre tid. Sen hade ni också sån tur (?) att vi pumpade ut varmvatten till utedelen och tog in kallvatten. I januari. Så vi gjorde vårt för att hålla värmen uppe...
 
  • Gilla
maxmsm
  • Laddar…
P pettervikman skrev:
För att kunna titta på givarna behöver du logga in på avancerade menyn. Du gör det genom att knappa in månad och dag i "service grad" eller vad det heter i avancerat menyn.

Vi hade problem med samma panna. Där hade kretskortet som styr eltillskottet lagt av så det gick på max eltillskott hela tiden utan att det syntes på skärmen. Förmodligen/kanske la kortet av eftersom vi hade problem med utedelen så pannan gick bara på eltillskott en längre tid. Sen hade ni också sån tur (?) att vi pumpade ut varmvatten till utedelen och tog in kallvatten. I januari. Så vi gjorde vårt för att hålla värmen uppe...
Det gör man under accessnivå och då kommer man till:
snabbåterstart
uppstart
värme öka/minska
värme öka/minska inställningar
extra varmvatten
temperaturer
 
När du har bytt accessnivå kommer du tillbaks till standardmenyn, så du får hålla in knappen igen så du kommer till den avancerade (med lite fler val än tidigare förhoppningsvis).
 
  • Gilla
maxmsm
  • Laddar…
När vi hade problem med utlöst pressostat så var det fläkten som slutat fungera, tog ganska länge innan jag förstod att fläkten inte fungerade. Började med att byta ut kondensatorn men det visade sig att det behövdes en ny fläkt.
 
  • Gilla
maxmsm
  • Laddar…
M marka skrev:
När vi hade problem med utlöst pressostat så var det fläkten som slutat fungera, tog ganska länge innan jag förstod att fläkten inte fungerade. Började med att byta ut kondensatorn men det visade sig att det behövdes en ny fläkt.
Fläkten funkar.
 
useless useless skrev:
När du har bytt accessnivå kommer du tillbaks till standardmenyn, så du får hålla in knappen igen så du kommer till den avancerade (med lite fler val än tidigare förhoppningsvis).
Det gjorde jag!
Och fick alternativen:
värme
varmvatten
temperaturer
avfrostning inställningar
timers
tillskott inställningar
inställning av klocka
display
larm
accessnivå(som nu står på 1 tidigare 0)
återgå till fabriksvärden
inaktivera larmsummer(vilket jag gjort och aktiverar igen när problemet är fixat)
programversion
anslutna I/O-kort
 
Så, frukosten avklarad och kollat lite mer på de nya sidorna jag fick fram efter senaste tipset och tror mej ha hittat givarvärdena under Temperaturer.

T1 Framledning 36,8
Värmesystem start 28,0
Värmesystem stopp 41,1
T2 Utetemperatur 2,4
T3 Varmvatten 60,0
Varmvatten start 50,0
Extra varmvatten ... 55,0
Varmvattenspets stopp 65,0
T6 Kompressor 43,8
T8 Värmebärare ut 36,6
T9 Värmebärare in 28,5
Varmvatten stopp 52,0
T10 Kondensortemperatur 29,5
T11 Köldmedietemperatur 15,4
T12 Lufttemperatur förångare 2,8
Korrigera givare
Ingångar
Utgångar

Vad säger detta er som begriper?
 
  • Gilla
DanWah
  • Laddar…
Jag ska tillägga att när dessa värden kollades så var symbolerna för kompressor, fläkt och element framme.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.