Lång historia kort, men vi är ganska nya som husägare och har sen nyårsafton haft problem med vår luft vatten värmepump. Det började med att sen slog av säkringen men utan att visa någon larmkod. Men nu senast den slog av så visar den felkod E21.RHP "utlöst högtryckpressostat" vi har luftat alla element, fyllt på vatten då barttrycket var aningen lågt. Nu säger den att värmepump 1 är "blockerad"
Vi har försökt tyda våra "värden" men hittar egentligen ingenstans vad som rekommenderas och saknar kunskap.
Våra tankar och oro, är ju att set ska vara något fel cirkulationspumpen, eller kanske elpatron?
Kan någon hjälpa oss tyda värden om dem är bra?
Vi bor i en två plans villa. Ca 80kvm per våning.
Vi har försökt tyda våra "värden" men hittar egentligen ingenstans vad som rekommenderas och saknar kunskap.
Våra tankar och oro, är ju att set ska vara något fel cirkulationspumpen, eller kanske elpatron?
Kan någon hjälpa oss tyda värden om dem är bra?
Vi bor i en två plans villa. Ca 80kvm per våning.
Felkoden E21 och meddelandet om att högtryckspressostaten har utlösts på din värmepump tyder på att systemet har stängt av sig själv för att skydda sig mot skador som kan orsakas av för högt tryck i systemet. Detta kan bero på flera olika saker:J Johanna H skrev:Lång historia kort, men vi är ganska nya som husägare och har sen nyårsafton haft problem med vår luft vatten värmepump. Det började med att sen slog av säkringen men utan att visa någon larmkod. Men nu senast den slog av så visar den felkod E21.RHP "utlöst högtryckpressostat" vi har luftat alla element, fyllt på vatten då barttrycket var aningen lågt. Nu säger den att värmepump 1 är "blockerad"
Vi har försökt tyda våra "värden" men hittar egentligen ingenstans vad som rekommenderas och saknar kunskap.
Våra tankar och oro, är ju att set ska vara något fel cirkulationspumpen, eller kanske elpatron?
Kan någon hjälpa oss tyda värden om dem är bra?
Vi bor i en två plans villa. Ca 80kvm per våning.
1. **Flödesproblem:** Ett otillräckligt vattenflöde i systemet kan orsaka att högtryckspressostaten utlöses. Detta kan bero på luft i systemet, en blockering någonstans i systemet, eller en felande cirkulationspump.
2. **Expansionskärl:** Om expansionskärlet inte fungerar som det ska (till exempel om det har tappat sitt förtryck eller membranet har gått sönder) kan det leda till tryckproblem.
3. **Elpatronen:** Om elpatronen är igång för mycket, till exempel vid mycket kallt väder eller om värmepumpen inte kan leverera tillräckligt med värme, kan det också orsaka högt tryck.
Dessa värden ser ut att vara inom normala intervaller, men det är svårt att ge en exakt bedömning utan att känna till specifika detaljer om systemet och utan att se trender över tid.
Eftersom ni är nya husägare och det finns potentiellt komplexa problem med er värmepump, skulle jag rekommendera att ni kontaktar en certifierad servicetekniker för att undersöka systemet.
I menyn Högtryckslarm så står det "kvittera"går det inte kvittera bort larmet?För den verkar fungera nu.
Vi hittar ingen meny som heter "högtryckslarm" - förut har det bara räckt att vi klickat på själva larmet för att kvitter. Nu lyser lampan stilla röd istället för blinkande så det går inte bort. Den funkar nu men med eltillskott.V växelventil skrev:
Har ni hittat överhettningskyddet och kollat säkringarna i proppskåpet.J Johanna H skrev:
Tack så jättemycket för ett seriöst och tydligt svar! Vi ska ringa servicetekniker imorgon för att hela oss för. Vi känner stor oro att något allvarligt har hänt eller ska hända i väntan på. Allt började med att det slog ut säkringarna vid några tillfällen men då utan felkod - har du någon aning om vad det kan berott på? Och vi tänker att det kanske hände ngt då?L linvige skrev:Felkoden E21 och meddelandet om att högtryckspressostaten har utlösts på din värmepump tyder på att systemet har stängt av sig själv för att skydda sig mot skador som kan orsakas av för högt tryck i systemet. Detta kan bero på flera olika saker:
1. **Flödesproblem:** Ett otillräckligt vattenflöde i systemet kan orsaka att högtryckspressostaten utlöses. Detta kan bero på luft i systemet, en blockering någonstans i systemet, eller en felande cirkulationspump.
2. **Expansionskärl:** Om expansionskärlet inte fungerar som det ska (till exempel om det har tappat sitt förtryck eller membranet har gått sönder) kan det leda till tryckproblem.
3. **Elpatronen:** Om elpatronen är igång för mycket, till exempel vid mycket kallt väder eller om värmepumpen inte kan leverera tillräckligt med värme, kan det också orsaka högt tryck.
Dessa värden ser ut att vara inom normala intervaller, men det är svårt att ge en exakt bedömning utan att känna till specifika detaljer om systemet och utan att se trender över tid.
Eftersom ni är nya husägare och det finns potentiellt komplexa problem med er värmepump, skulle jag rekommendera att ni kontaktar en certifierad servicetekniker för att undersöka systemet.
Vi har kikar på alla säkringar och allt verkar bra. Men däremot så upptäckte vi att vi saknar ström i ett utav kretskorten, detta. Så det kanske kan vara felet? men däremot finns det ström fram överhettningsskyddetV växelventil skrev:
J Johanna H skrev:
Den röda knappen är överhettningsskyddet och tryck in knappen och den brukar man få trycka hårt för att återställa.
vi har testat trycka in den men inget händer alls. Verkligen superhårt. Idag har vi testat rensa ett av elementen som vi tyckte var lite trögt när vi luftade tidigare. Och där satt det ngt skit för oj vilket tryck det blev tillsist. Så vi trodde kanske vi hade löst problemet för när vi slog på pannan igen så lös allting grönt och elementen blev genast varma. Men sen så larmade den på igen. Samma larmkod men även i informatinsloggen står det låg framledningstempratur och vi kunde se en står diff i T1 mot börvärde. När den sen larmar på så försvinner strömmen i kretskortet där överhettningsskyddet sitter på som i sin tur leder till elpatronen. Så är det kanske den som är trasig?V växelventil skrev:
Är nog bäst ni ringer så någon tekniker får titta på er värmepump.J Johanna H skrev:vi har testat trycka in den men inget händer alls. Verkligen superhårt. Idag har vi testat rensa ett av elementen som vi tyckte var lite trögt när vi luftade tidigare. Och där satt det ngt skit för oj vilket tryck det blev tillsist. Så vi trodde kanske vi hade löst problemet för när vi slog på pannan igen så lös allting grönt och elementen blev genast varma. Men sen så larmade den på igen. Samma larmkod men även i informatinsloggen står det låg framledningstempratur och vi kunde se en står diff i T1 mot börvärde. När den sen larmar på så försvinner strömmen i kretskortet där överhettningsskyddet sitter på som i sin tur leder till elpatronen. Så är det kanske den som är trasig?
Jaha, okej! Det är där vi har mätt. Så då kanske det inte är fel på just dem? Vi har även mätt strömmen i faserna 56,57,59,60 och dessa är ger inte heller någon ström. Men det kanske det dem inte heller ska hela tiden då?T tobbetk skrev:
Jaja, verkar som det är oundvikligt att ta hit en servicetekniker 🙈