Hej,

Sedan i fredags har mina lampor utomhus lyst konstant natt som dag ! , Har aldrig varit med om det under mina tre år i huset. Nu skruvar jag ut proppen för att det inte ska lysa under dagarna

Jag har ett skymningsrelä Steinel nightmagic3000 från clas O, men även detta tidur inomhus (se bild) , som lekman vet jag inte ens om tiduret fungerar eller är ihopkopplat med utebelysningen?

Någon som varit med om detta och kan tipsa vad jag ska göra?, kan tillägga att det är led-lampor i armaturerna (tot 8st lampor)

/ J
 
  • Väggmonterat tidur Diletta visar 05:26 OFF, indikatorer för olika lägen, smutsfläckar ovanför.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
L
Skymningsrelät fastbrända kontakter , trasigt elektronik ständigt lyse , åtgärd : öppna relät och koppla loss matningen till den , slocknar det då och vid inkoppling så lyser det utan att slockna
nytt ljusrelä
 
Er det en sensor ute som har blitt skitten eller fått maling på seg? Kanskje den tror det er mørkt hele tiden?
 
  • Gilla
Liteavvarje
  • Laddar…
Oberoende av hur skymningsreläet är inställt så ska det inte hålla lamporna tända under dagen, så felsökningen är enkel - byt skymningsreläet. Ev kan 8 st 230 V LED-lampor vara för kraftig last för det, men ändå tveksamt om det skulle ta skada.
 
Tack för alla svar, mycket riktigt var det skymningsreläet som hade gått paj. Nu lyser det igen efter byte =)
 