Någon som har erfarenhet av Uponors 5x2 fördelarskåp + ram? Monteringsanvisningen suger, säger bara att avstånd av skåp och ytterskickt ska vara minst 15mm men ingen beskrivning av hur ramen fästes i skåpet eller väggen. Att få in tätskicktet i ramen/lådan har jag givit upp men förstår fortfarande inte hur den infästes... Tittade på Roths system för att förstå bättre men de har en helt annan lösning med packning mellan ram och fördelningslåda.
 
Om du menar ramen som ska täcka från utsidan, så sitter det väl en eller två vingar på varje sida, med ett spår i, igenom det spåret sätter du en skruv, som går in i skåpet,

Kommer inte ihåg hur det ser ut i kartongen, men vill minnas att man får böja "vingarna" , så de sticker ut 90 grader från ramen,

Skruven/arna kommer då att skruvas innifrån sidan på fördelarskåpet,
 
Ok, då börjar jag förstå, dock vet jag inte hur ramen ska tätas eller om tätskicket ska fästas i själva lådan.
 
Tätskikta mot lådan, ramen kommer utanpå kaklet, och då hjälper inga lister, om man ska vara petig, eftersom fukten kommer bakom kaklet,
Roth verkar inte tänkt klart där..
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.