Längs kallvinden går en svart, rund kabel 3g? + ? med utv. Ø 17 mm som servar bl.a. VP och lusthus.

Vad är detta för kabel? Kan det vara 3g6+6mm?
Har den kapacitet över att serva även kök, badrum m.m?
 
För 17 mm skulle jag gissa på 5G2.5 eller 3G6. Om den kan användas till mer går inte att säga utifrån denna information, men då du säger att den matar en VP så säger jag att den redan är överbelagd.
 
Titta noga på kabeln det brukar stå på den vad det är ofta som "relief" i manteln.
 
Den är 3gX/X, så mycket vet jag från centralen. Med Ø 17 mm.
För några år sedan när vi satte in VP sa installatören att det inte var några problem alls.
Hittar ingen märkning på manteln.
 
Går den till en central eller endast till VP? En 6mm2 kan man normalt säkra med 25A och det är mer än vad en normal villa behöver. "Problemet" kan vara att sedan många år måste PEN (den gemensamma noll och skyddsledaren) ha en minsta area på 10 mm2, men är det en gammal installation med en central så är det ok.
 
  • Gilla
schwede
  • Laddar…
Den går till en central (se skiss), men vi behöver byta ut just denna när vi flyttar köket.
elsystem.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Det finns helt enkelt inte plats i eller vid den gamla centralen, inte heller för utbyggnad med extra kapsling.
Tanken är att sätta ny UC på andra sidan om VP, samt lägga all ny el till det nya köket i denna nya UC.
 
Av din skiss att döma om det stämmer att den ligger parallellt utan säkringar har du då EKKJ 3x6/6 där. Stämmer även bra med diametern.
 
Att utöka en bef. central är inga problem i det här fallet då man få förutsätta att det befintliga är ok, dvs utfört efter dom regler som var gällande när det monterades.
 
Tack för svar!
Det är ju just utöka det gäller - men genom att ersätta med helt ny kapsling 2 meter närmare huvudcentralen.
Bra om vi slipper byta 20 m kabel, utan bara låter koppla in den nya UC:n.

Funkar att lägga hela nya köket m induktion, ugn, micro, kyl-frys, diskmaskin etc på befintlig kabel?
VP är en Thermia 12kW m 6 kW patron aktiverad (9kW installerad).
 
Du har samma kapacitet för matningen av vad du kallar UC som direkt från mätarskåpet så det spelar ingen roll hur du fördelar belastningen, dina 25A mätarsäkringar blir begränsningen i vilket fall.
 
Tänkte på det "elmont" skrev om att PEN numera måste ha en minsta area på 10 mm2.
Vår kabel har 6mm2 PEN...
 
Vi får kalla flytten med bibehållen kabel till nya platsen för underhåll och utvidgning av anläggningen, då är det helt ok att låta de regler som rådde tidigare användas dvs PEN 6mm2. Detta under förutsättning att kabeln i övrigt är i gott skick och säker att använda. Skulle du byta är det bättre att gå över till femledare 5G6 eller 4x6/6 till matningen.
 
  • Gilla
schwede
  • Laddar…
Tack tack! Kabeln ser ut som ny.

Då skall jag beställa lite "underhåll och utvidgning" i veckan om det står att finna en sommarjobbande elektriker :)

Trevlig sommar, f.ö!
 
6 mm 2 PEN är inget problem förutom dagens regelverk. Den lösningen finns i 100000 tals svenska villor. Gamla installationsregler rekommenderade minst 6 mm2 som huvudledning eftersom den ofta medgav 25 A huvudsäkring vilket var den största med den lilla gängan. Det gjorde att anlägningen inte behövde förändras om huvudsäkringen skulle ökas från 16 A till ex. 20 A.
 
  • Gilla
Fotografen
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.