Jag har sett i en installation från -90 att man använder en tvåpolig brytare (efter en gammaldags säkring) i elskåpet till varmvattenberedaren. I en installation gjord nyligen används bara en enpolig dvärgbrytare med säkringsfunktion (10 amp trög).

Är det nödvändigt att bryta nollan?

:confused:
 
beror lite på om den är 1-fas eller 2-fas om man har enpolig eller tvåpolig brytning, sen är det väl inte fel att bryta nolla, men inget du måste.
 
Det är mycket bra att bryta tvåpoligt (fas nolla) så "tar man bort " jordfelet som eventuellt uppkommit som gör att jordfelsbrytaren utlöser och som medför att man måste ringa elektrikern akut om man inte haft tvåpolig brytare.
 