Är detta ett problem?

Jag menar alltså 220V, från OLIKA faser i ett och samma dubbelurtag. Skall koppla in kupe-och motorvärmare till två bilar och vill en fas per bil.

För att rent estetiskt undvika plottrighet har jag hellre ett dubbelurtag. Planerar för när elektrikern kommer...

nets
 
Högst olämpligt!
Uttaget är klassat för 230V och max 16A. Om man har två faser in så har du helt plötsligt "möjligheten" att få 400V ut om det skulle kopplas fel!
Man sätter 2 separata uttag.
 
  • Gilla
Patrik_Hed och 1 till
  • Laddar…
Det finns ingen specifik regel mot detta annat än allmänna regler om överskådlighet och underhållsbarhet etc. Men elsäkerhetsverket och ledande experter inom elsäkerhet säger Nej.

Två separata uttag bredvid varandra anses dock ok. Det blir nästan som ett dubbeluttag.

Har du tänkt mata dem med samma kabel bör du avgrena i en dosa till de två uttagen.

EDIT: 3 min sen...
 
Sen om det går i samma rör bör man ha en tvåpolig säkring, om man nu har dvärgbrytare.
 
Tack för snabba svar!

Jag har vad ni säger :). Jag planerar då för för två urtag, elektrikern för fundera på säkringar, men blir ändå nyfiken vad som skiljer två säkringar från en två-polig?

nets
 
Ahh... det ser ut som att "båda" löser ut samtidigt om den är två-polig.
 
Så är det.

Förreglad säkring kallas det. Finns som två eller trepoliga.

Ifall man drar ut två eller tre faser i samma kabel och har som avsikt att dela faserna till två eller tre enfasgrupper bör man tänka på:
Märk tydligt i centralen att det är gjort på detta sätt och att nollan inte får lossas.
Skulle nollan lossa blir det inte spänningslöst utan helt plötsligt blir det 400 volt istället för 230 volt i uttagen. Detta kan orsaka stor skada.
 
Kopparkullen skrev:
Högst olämpligt!
Uttaget är klassat för 230V och max 16A. Om man har två faser in så har du helt plötsligt "möjligheten" att få 400V ut om det skulle kopplas fel!
Man sätter 2 separata uttag.
Om nu uttagen är klassade för 250V/16A och man inte får dra in två/tre faser till uttagets utrymme varför är det då vanligt på företag att t.ex. tre/sex/nio dubbeluttag är sydda efter varandra med en trefaskabel, där outnyttjade faser är skarvade i uttaget?
 
Demmpa skrev:
Om nu uttagen är klassade för 250V/16A och man inte får dra in två/tre faser till uttagets utrymme varför är det då vanligt på företag att t.ex. tre/sex/nio dubbeluttag är sydda efter varandra med en trefaskabel, där outnyttjade faser är skarvade i uttaget?
För att på företag görs eljobben av elektriker.... Oftast
Hemma hos Karl-Evert som behöver byta uttaget som är trasigt, är risken för felkoppling överhängande.
 
  • Gilla
PAF
  • Laddar…
Demmpa skrev:
Om nu uttagen är klassade för 250V/16A och man inte får dra in två/tre faser till uttagets utrymme varför är det då vanligt på företag att t.ex. tre/sex/nio dubbeluttag är sydda efter varandra med en trefaskabel, där outnyttjade faser är skarvade i uttaget?
Bör märkas med skylt/märkning 3-fas grupp med 1-fas belastning i centralen.....
 
Demmpa skrev:
Om nu uttagen är klassade för 250V/16A och man inte får dra in två/tre faser till uttagets utrymme varför är det då vanligt på företag att t.ex. tre/sex/nio dubbeluttag är sydda efter varandra med en trefaskabel, där outnyttjade faser är skarvade i uttaget?
Om uttaget är märkt 250V (vanligt) så borde man inte få dra in felr faser till uttaget, även om de går till blindanslutningar, för sammankoppling. Uttagets märkning visar att isolationen inte är gjord för /testad för mer än 250V.

Det borde gälla oavsett om det är i ett hem, eller på en industri.

Sedan kan man kanske tycka att det vore löjligt att inte isolationen skulle duga till mer än 250V. Men märkning är märkning...
 
Mikael_L
hempularen skrev:
Om uttaget är märkt 250V (vanligt) så borde man inte få dra in felr faser till uttaget, även om de går till blindanslutningar, för sammankoppling. Uttagets märkning visar att isolationen inte är gjord för /testad för mer än 250V.

Det borde gälla oavsett om det är i ett hem, eller på en industri.

Sedan kan man kanske tycka att det vore löjligt att inte isolationen skulle duga till mer än 250V. Men märkning är märkning...
Men isolationsskyddet ut mot omvärlden måste räcka att det är 250V-klassat. Det är ju ingen annan spänning än fasspänningen som är intressant då.

Där bakom apparaten vill man att isolationen mellan faserna ska klara minst 400V. Kopplar man vidare eller blindar av ledare med Wago, torix, ubåtar, helacon... whatever ... , som klarar att isolera 400 mellan de olika trådarna så måste det ju vara OK.
Och dessa kopplingsklämmor används ju för vidarekoppling även i trefassammanhang.



Så jag tror/anser att detta egentligen är största anledningen:
Kopparkullen skrev:
För att på företag görs eljobben av elektriker.... Oftast
Hemma hos Karl-Evert som behöver byta uttaget som är trasigt, är risken för felkoppling överhängande.
 
Redigerat:
Det handlar Inte om isolation utan att kontakttypen inte är godkänd för mer än 230/16.
 
Är man självlärd kan det bli fel...

Exempelvis om femledaren är utdragen från ett äldre hus.
Hemmafixaren dom kopplat lite där inne vet ju att svart är nolla och vit fas samt blå är tändtråd. Smart tänker han här är ena uttaget kopplat med fast ström och det andra via brytare (undrar vad den sitter). Kopplar sedan in brun och blå till svart och vit vidare till ett uttag till.

Orimligt senario...?
 
Har en uppgift om att Eljo's quick-rot tillåter överkoppling av olika faser på X-plintarna, men kan inte hitta någon bekräftelse på det. Det vore märkligt om de flesta uttag inte skulle tåla det.

Men det största problemet är just underhållet med tanke på att en lekman får byta ett uttag. Det finns många varianter på vad som kan gå fel här, och även varianter på hur man kan undvika fällorna. Men det är lugnast om man kan se till att det endast går tre trådar till ett uttag, vilket var vad jag menade med detta ovan:

Bo.Siltberg skrev:
Har du tänkt mata dem med samma kabel bör du avgrena i en dosa till de två uttagen.
 
  • Gilla
Tobbe_3 och 4 till
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.