Hade tänkt sätta en IPE-balk i taket på garaget för att kunna lyfta motorer m.m.
Garaget har pulpettak med tre graders lutning och 4200mm spännvidd, takreglar på 45x195mm C24 med cc600. Sedan har jag två 45x70mm bredvid varandra på högkant vinkelrätt mot takreglarna för att fästa IPE-balken mot.

Klarar taket belastning av balk och en motor?
Ska jag köra med IPE80 eller 100?
 
Bara du fäster IPE balken ordentligt i varje 45x195 så är det inga problem.(Antar att vi pratar bilmotor)
Ta en ipe 100 så blir det lite stadigare.
 
70-reglarna är fästa i varje 195-regel med 6x160mm skruv. Ska ju fästa IPEn i 70-reglar, tänkte försöka hamna hyffsat nära 195-reglarna.
Vad sägs om franska 8x80mm (sitter en gipsskiva mellan IPE och 70-regel)?
 