Hej,
Jag har vattenburen golvvärme i två plan men har upplevt att ställdonen inte öppnar helt då golven varit rätt kalla.
Jag är helt novis när det kommer till vvs/värme men jag har gjort mättningar i transformatorenhet samt i samtliga rumstermostater. Systemet är relativt gammalt (1999) och jag är osäker på vilken livslängd det är.
Enligt spec ska ställdonen matas med 24v samt utstpänningen från styrenheten skall vara 24v. Men när jag gör mättningar på styrenheten så ligger spänningen på knappt 0.2v.
Jag har även mätt på samtliga rumstermostater där inspänning på 0.2v samt utspänningen till ställdonen ligger mellan 0v-0.15v när man vrider termostaterna.
Jag har även testat att mata en termostat med 24v men får ändå en utstpänning på knappt 1v.
Kan det vara så att två styrenheter samt 8 termostater skulle vara trasiga? eller har jag missuppfattat det helt med 24v och hur dessa fungerar.
kan även tillägga att jag matat ett ställdon med 24v, då den öppnar helt, samt stänger när man kopplar bort spänning.
hur fungerar ett elektriskt ställdon på 24v? Är det helt öppet vid 24v matning, och 50% öppet när man matar 12v?
Tacksam för svar!
//Leo
Jag har vattenburen golvvärme i två plan men har upplevt att ställdonen inte öppnar helt då golven varit rätt kalla.
Jag är helt novis när det kommer till vvs/värme men jag har gjort mättningar i transformatorenhet samt i samtliga rumstermostater. Systemet är relativt gammalt (1999) och jag är osäker på vilken livslängd det är.
Enligt spec ska ställdonen matas med 24v samt utstpänningen från styrenheten skall vara 24v. Men när jag gör mättningar på styrenheten så ligger spänningen på knappt 0.2v.
Jag har även mätt på samtliga rumstermostater där inspänning på 0.2v samt utspänningen till ställdonen ligger mellan 0v-0.15v när man vrider termostaterna.
Jag har även testat att mata en termostat med 24v men får ändå en utstpänning på knappt 1v.
Kan det vara så att två styrenheter samt 8 termostater skulle vara trasiga? eller har jag missuppfattat det helt med 24v och hur dessa fungerar.
kan även tillägga att jag matat ett ställdon med 24v, då den öppnar helt, samt stänger när man kopplar bort spänning.
hur fungerar ett elektriskt ställdon på 24v? Är det helt öppet vid 24v matning, och 50% öppet när man matar 12v?
Tacksam för svar!
//Leo
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Moderator
· Stockholm
· 51 992 inlägg
Tror också på mätfel. Med de spänningar du ser så skulle allt vara stendött. Det är inte säkert att du kan mäta en utspänning från termostaten. I många fall sker det bara en signalering till centralenheten.
Liknande trådar
-
Alternativ av termostater för vattenburen golvvärme?
Värme allmänt -
Danfoss Rumstermostater till vattenburen golvvärme
Värme allmänt -
Är det värt med digitala termostater till vattenburen element?
Värme allmänt -
Vattenburen golvvärme utan termostater
Värme allmänt -
Termostater vattenburen frånluftvärme
Värmepumpar