Har lite utmaningar med el i ett system som matar en pool. Separat jordfelsbrytare (40A / 30mA) och separat 2-polig 16A dvärgbrytare. Efter dessa så sitter en ny central i pumphuset med en jorfelsbrytare till och separata 10A brytare som är kopplade till pump respektive salt/clor "device". Matningen mellan centralerna är ca 5-8 meter.

Började med att pool lamporna inte gick att tända, Insåg då att pumpen inte gått som vanligt.
Jordfelsbrytaren hade då löst ut. Slog på den och pumpen hoppade igång.
När kvällen kom och automationen slog på poolbelysningen (som ju inte tändes) bröt jordfelsbrytaren igen.
Ja, jag vet borde kopplat ur belysningen men det blev inte så just då...

Nu på morgonen har jag då kopplat bort primärsidan på leddrivern och förväntade mig då att kunna slå på igen.
Tyvärr så går det inte att slå till jfb!
Det går inte ens om jag slår av dvärjbrytaren som ligger i serie efter jfb?! Visst borde det väl då gå att slå på jfb, ingen krets kan ju då slutas!!

Grund problemet tror jag mig ha hittat, vatten i en av lamporna som då kortslutit drivern som utlöst jfb.

Kan en JFB gå sönder så "lätt". Är det något ni tror jag missar?

Elektriskt brytarpanel med en 40A jordfelsbrytare och en 16A dvärgbrytare och bakgrund av kablar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Transformator märkt ELECTROSTART för lågspänningshalogenlampa med specifikationer på etiketten och anslutna kablar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Kortslutning mellan nolla och jord eller trasig JFB. Bör väl vara JFB om det nu inte är fel på något annat i anläggningen.
Men ett fel på sekundärsidan borde inte kunna lösa ut jordfelsbrytaren. Är du säker på att du hittat rätt fel?
 
Redigerat:
C cotillion skrev:
Kortslutning mellan nolla och jord eller trasig JFB. Bör väl vara JFB om det nu inte är fel på något annat i anläggningen.
Men ett fel på sekundärsidan borde inte kunna lösa ut jordfelsbrytaren. Är du säker på att du hittat rätt fel?
Nej helt säker på att jag hittat rätt är jag inte men 30% av en av lamporna är fylld med vatten.
Jag tänker, är det möjligt med kortslutning som orsak om dvärgen efter är av? Skulle det då vara innan jfb? Och som du då säger inget annat är påverkat, har en jfb på A/C och ytterliggare en på övrigt i samma central.
 
Jordfelsbrytaren löser ut även om det är kontakt mellan nollan och jord någonstans i kretsen.
Så för att utesluta jordfelsbrytaren behöver du koppla ur nollan också.
 
useless useless skrev:
Dvärgbrytaren bryter bara fasen. Jordfelsbrytaren löser ut även om det är kontakt mellan nollan och jord någonstans i kretsen.
Så för att utesluta jordfelsbrytaren behöver du koppla ur nollan också.
Nej det är en 2-polig dvärg som bryter både fas och nolla, du ser det på bilden ovan.
 
Ja, jag såg det nu och ändrade mitt inlägg...
Men för att utesluta nåt mekaniskt fel i JFB'n så är det bäst att koppla ur den och prova.
 
@useless Ok, jag har testat att att bryta strömmen i huvudsäkringen men det hjälpte inte. Du menar att jag bör koppla bort matningen helt?
 
Börja med att koppla loss utgångarna från jfb'n. Så ska den gå att återställa och testknappen ska lösa ut den (om det är spänning fram till den).
 
  • Gilla
leby
  • Laddar…
Tyvärr :( se bild / video
En spänningsprovare med upplysta indikatorlampor framför en elsäkerhetsbrytare med ledningar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Släng och köp nytt...
 
Verkar som om din JFB ställt tofflorna. Du kan prova att koppla ur den helt, är den hel ska det gå att slå på den.
 
Ok, tack för att ni hjälpte mig att verifiera dte jag trodde. Ska försöka få tag på en ny.
 
Följdfråga,

jag har som sagt en JFB även på A/C även den en 40A / 30mA så exakt samma spec. Hela anläggningen är 40A så min tanke tills jag får den nya jfb.
Finns det någon risk att använda A/C jfb till både pool och A/C? Borde väl inte var anågot problem rent kapacitetsmässigt eller?
Elcentral med jordfelsbrytare och säkringar, märkta 40A / 30mA, används för A/C och pool.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Ser ut som en central i Norge och att det är ett IT-system. I ett sådant finns ingen nolla. Skyddsjorden brukar vara en slinga nergrävd vid huset.

Visst kan du koppla poolen till JFB för AC men frågan är om det fortfarnde är ett fel på gruppen till poolen som då kan lösa ut även denna JFB. Något att fundera på.
 
Det är i spanien. Ska först försöka få tag på en att byta med..
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.