Har ett betonghus på 100 kvm med dålig ventilation,nu ska jag borra tilluft i alla rum, 100 mm hål tänkte jag.
VAR SKA JAG BORRA HÅLEN ???. Har hört att bakom
radiatorerna är bra. stämmer det? eller ska jag sätta dom högt upp? Jag har direktverkande el och 3 utsug
på övervåningen.
 
bakom elementen låter som en jädrans dyr ventilation i längden då du har direktverkande el?

skulle inte du tjäna på nån annan vent lösning med värmeåtervinning?
 
Den litteratur jag har kommit över och allt jag läst vid vår ombyggnad så rekommenderas ett ventilationshål så långt från rummets dörr som möjligt, samt högt upp på väggen (20 cm från tak, 20 cm från vägghörn).

På så vis kommer den kalla inkommande luften hinna värmas upp vid sitt fall neråt golvet, samt även transporteras genom hela rummet för att ge bra luftombyte.