Vi har ett 1 1/2-planshus med källare som är byggt 1929.
Under husets entrétrapp, i källarplan, ligger "matkällaren".

Fakta matkällare:

  • Golvyta c:a 2 kvadratmeter.
  • Takhöjd 2 meter.
  • Vänstra sidan sidan ligger till hälften under jord (här sitter en ventil strax under taket).
  • Högra sidan ligger till 1/3 under jord.

Vi har installerat mekanisk ventilation med återvinning (FTX).
I källaren sitter 2 av husets 5 frånluftsdon (anledningen till detta är Radon).

Vi har nu rivit ur all inredning i matkällaren då det luktade mögel.
Vi ska lägga klinker på golvet och måla betongväggarna.

Fråga:

  1. Ska vi ta hål för en tilluftsventil på högra väggen så luften tas utifrån?
    Ventilen kommer då att hamna 70-80 cm upp på högra väggen.
  2. Ska vi lämna en springa under dörren?
    Risken kanske är att man drar luften "baklänges" då vi har 2 st frånluftdon i källaren?!?
 
Vi installerade FTX för några år sedan, vi satte frånluft i alla källarrum (matkällare, klädkammare, förråd, tvättstuga, fd pannrum (nu torrkrum, har fjärrvärme), dusch, bastu, toa) förutom datorrum/kontor och gillestuga, dessa två har tilluft. Uppe har vi frånluft i badrum och kök, tilluft i alla andra rum (3* sovrum, vardagsrum).

Så mitt förslag är att ni utökar frånluften och ev. även tilluften. Se bara till att totala frånluftmängden är lite större än den totala tilluftmängden.
 
Det finns tyvärr ingen möjlighet att göra en vettig framdragning av ventilationsrör till platsen där matkällaren ligger.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.