Vi har önskad temperatur och allt verkar funka med fjärrvärmecentralen förutom att det tickar och tryckmätaren går upp och ned. Hur löser man detta? Har avtal med de som fixar sånt och ska ringa dem sedan men tänkte om det är lätt att fixa, ganska svårt att sova på nätterna när det låter såhär.
https://streamable.com/nbnjw0
https://streamable.com/nbnjw0
Försök att lyssna fram till var ljudet kommer ifrån, man kan använda en skruvmejsel till att lyssna med, skaftets ände mot örat och mejselspetsen mot objektet.
Exakt vilken modell är det på fjv-centralen?
Det finns en typskylt på bakstycket, snett bakom cirkulationspumpen, ta kort på den.
Ta även några översiktsbilder
Själva tickandet är ett relä som slår till/från, typ det enda ställe där det finns relä är själva reglercentralen (Danfoss ECL 100M), det kan finnas andra reläer också men det beror på vilken utrustning som finns i fjv-centralen.
Arbetshypotes:
Manometern sitter troligen på sugsidan av cirkulationspumpen.
Reglercentralen startar & stoppar cirkulationspumpen, det är relä i reglercentralen som klickar.
När pumpen startar så sjunker trycket lite detta pga att det är tryckfall i radiatorkretsen.
Exakt vilken modell är det på fjv-centralen?
Det finns en typskylt på bakstycket, snett bakom cirkulationspumpen, ta kort på den.
Ta även några översiktsbilder
Själva tickandet är ett relä som slår till/från, typ det enda ställe där det finns relä är själva reglercentralen (Danfoss ECL 100M), det kan finnas andra reläer också men det beror på vilken utrustning som finns i fjv-centralen.
Arbetshypotes:
Manometern sitter troligen på sugsidan av cirkulationspumpen.
Reglercentralen startar & stoppar cirkulationspumpen, det är relä i reglercentralen som klickar.
När pumpen startar så sjunker trycket lite detta pga att det är tryckfall i radiatorkretsen.