Saken gäller ventil märkt MMA VBB med termostat.
Jag har flyttat till lägenhet på fjärde våningen, högst i nybyggd fastighet.
Tvårörssystemet behövde luftas flera gånger i början, och nu fungerar
radiatorerna men inte handdukstorken. Också den är luftad, förstås.
Den är kopplad till värmesystemet, har ingen "temperaturhöjare" och
borde följa systemets variation alltefter utetempen. I stället är den kall
för det mesta frånsett varm några timmar i taget, oregelbundet.
"Beteendet" är ett mysterium.

Jag begär ingen analys men välkomnar någon idé till förklaring.
Hyresvärden, som inte alls är sakkunnig, skjuter ifrån sig (vanmakt ?).
I stället ber jag någon kunnig läsare om en tydlig beskrivning av funktion,
justeringsmöjligheter och vattnets "förunderliga" väg genom ventilen.
Såvitt jag förstår, finns två ställen att justera, en för liten insexnyckel
och en med specialverktyg. Jag har inte försökt trixa.
Jag hittar ingen beskrivning hos leverantören, MMA, bara en detaljerad
lista över nödvändiga verktyg.

Mycket tacksam för svar.
Hälsningar
Den efterkloke
 
Demmpa Demmpa skrev:
Här har du allt gällande ventilen,
[länk]

Den bör vara rätt injusterad gällande förinställningen.
.....................................................................................................
Tack Demmpa för svar !
Utgångsläget må vara som du skriver.
Jag har två återstående frågor:
¤ När ventilen inte tycks fungera i min tillämpning, vad kan man
försöka justera, och vad skulle resultatet kunna bli ?
¤ Vattnets väg genom ventilen ? Det skulle underlätta förståelsen
av hela funktionen.
Den efterkloke
 
Egentligen är det fastighetsägarens ansvar att se till så att värmesystemet fungerar som det ska.
Gör boendena ändringar själva så kommer hela systemet att kolappsa med tiden.


Innan du börjar justera något tar du och mäter framledningstemperaturen och returtemperaturen på rören till/från handdukstorken samt några radiatorer, det görs med termostaterna bortplockade.

För att justera förinställningen till handdukstorken så behövs verktyget "FV5".
Det första du gör med verktyget är att räkna antal varv det tar för att stänga ventilen, "nolla" verktyget och skruva tillbaka samma antal varv, skriv ner vilket Kv-värde verktyget visar.
Öka sedan Kv-värdet en bit.
 
  • Gilla
BirgitS
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.