Är detta ok?
Går till fjärrvärmemätare.
Spontant känns det inte ok att tejpa fast en säkring, vad händer om det skulle bli nåt fel i fjärrvärmemätaren?

Säkringsskåp med tre gråa säkringar och en fjärde säkrad med orange tejp.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Stilfullt!

Skämt åsido, din säkring fungerar som den skall trots tejpen. Den sortens tejp är en "plomberingstejp" så att det skall synas om du stängt av säkringen. Dock tycker jag det är en ful lösning, och det hade varit bättre om de använt en "riktig" plombering.
 
Tejpen sitter där för att man inte ska bryta strömmen till värmemätaren. "Får ej brytas" står det väl på tejpen?
 
För att förtydliga, säkringen fungerar som den skall ändå precis som Anders243 skriver. Tejpen är till för att man inte ska stänga av strömmen mha säkringen.
 
Visst är det skit fult :p
Ah, ok, jag trodde att säkringen inte kunde lösa ut när den var tejpad.

Förslag på snyggare plombering så jag kan tipsa fjärrvärmeleverantören?
 
Krilleman
Vad är som hindrar att man lossar kabeln undertill på säkringen i plastkåpan?
 
Absolut ingenting, så vill man verkligen fuska så är det busenkelt, stoppar väl bara folk som aldrig skulle få för sig att fuska.
Dock sitter kabeln uppe på säkringen, inte undertill :p
 
Sätt en holk över skåpet så du slipper se den hemska tejpen, borra ett hål, sätt en pinne och en namnskylt, Gonorren!
 
JoelN skrev:
Hager MZN175 med hänglås är isåfall en snyggare lösning!

[länk]
Tror hänglås blir svårt att få igenom då fjvleverantören då måste hålla reda på en massa nycklar. Finns det inte liknande med en plombering likt plomberingen på elmätare?
 
rodak skrev:
Tror hänglås blir svårt att få igenom då fjvleverantören då måste hålla reda på en massa nycklar. Finns det inte liknande med en plombering likt plomberingen på elmätare?
Jo, det gör det! Vi har en aluminiumbygel avsedd för plombering. Tyvärr har jag inte hittat ART# på den än... :)
 
Redigerat:
Hänglås verkar dumt är inte grejen med en säkring att den ska lösa vid fel?
 
Säkringen löser ändå även att "vippan" är låst.
 
En säkring ska alltid lösa även om spaken är mekaniskt blockerad.

Det är också därför som man inte kan "tillverka" en flerpolig säkring av flera enpoliga säkringar genom att förbinda vipporna med varandra. Om vippan kan röra sig fritt så kommer en säkring som löser dra med sig de andra vipporna. Men för att detta ska hända även om vippan är blockerad så krävs det att säkringarna häger ihop internt.
 
  • Gilla
rodak
  • Laddar…
Fast man behöver ju dra ner den för att återställa
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.