Tappar trycket kontinuerligt i de vattenburna elementen. Felsöker utan större lycka. Inget läckage hittat än. Vad kan vara fel? Funderade också vad den här "muttern" gör som sitter på elementledningar. Den vita delen går att snurra runt. Skall den göra det?

Snart lutar det åt byte av expansionskärl till en större variant. .
 
  • Vit ventil på en kopparrörledning med en skruvmejselspår i mitten, i en diskussion om felsökning av tryckfall i värmeelementsystem.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Demmpa Demmpa skrev:
Bilden är en luftningsventil, den vita har ett hål i ena "kanten" för att styra var luft-/vattenstrålen ska hamna vid luftning.
[länk]
Tack för info!

Är det något som har tips på vad man kan felsöka när elementen tappar trycket?
 
Vad är det för "panna"?
Hur snabbt/sakta tappas trycket?
Hur mycket och under hur lång tid?

Håll koll på om skvallerröret från säkerhetsventilen droppar.
 
Det är bergvärme. Tappar trycket på några dagar/en vecka. Har tittat på de flesta (alla?) rör men inte hittat något. Vart hittar jag skvallerröret?
 
Skvallerröret är utloppsröret från säkerhetsventilen.
 
Var torrt där nu.
 
Det skulle kunna vara expansionskärlet som är sönder, då är det fyllt med vatten och kan inte längre hantera att vattnet expanderar när det blir varmt. Istället släpps vattnet ut via säkerhetsventilen, vilket leder till minskat tryck när vattnet blir svalare igen.
 
Lutar åt att vi byter expansionskärl. Kan tydligen vara för litet också. Vi har ett stort hus.
 
  • Gilla
hlph
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.