Jag har en fråga ang SYR ventil 5067 till en laddomat 21.

Om strömmen går så kan ju INTE pumpen i Hydrofor/hydropressen pumpa vatten från den egna brunnen till pannan om tex den skulle överstiga 97 grader (koka).

Vad skulle då kyla ner panna om hela ackutanken var fulladad med 95 gradigt vatten?

Jag vet att laddomat får självsirkulation om den blir strömlös men skulle det räcka för att kyla ner pannan?

Hur lång/kort tid tar det för veden att brinna upp/ner när man laddat pannan med ved?
Hur lång tid tar det att ladda hela ackutanken (1000l) med 95 gradigt vatten?
 
diskuterat detta i andra trådar och jag drog iaf slutsatsen att det räcker med laddomaten, det behövs ingen syrventil...
 
Kan du länka mig dit?
Hmm på systemkunskap testet kommer denna fråga upp, så varför skulle INTE syr vetilen installeras?

Och vad skulle då kyla pannan vid kokning?
 
prova med sökfunktionen, det är iaf i år det diskuterats, jag har tyvärr inga länkar...

två av varandra oberoende säkerhetssystem:
1- laddomat=självcirkulation
2-säkerhetsventil=släpper ut övertryck innan systemet sprängs
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.