En aprilmorgon var alla elementen i huset kalla (och huset), jag ringde en rörfirma och en ung man kom som satte in en ny cirkulationspump. Jag påpekade att jag misstänkte för lågt tryck i blåsan i expansionskärlet vilket han konstaterade och han pumpade den till rätt tryck. När han hade åkt kollade jag den gamla pumpen och den fungerade, jag ringde killen och berättade att den gamla pumpen fungerade, han svarade "så bra då har du en i reserv".
I fredags kom fakturan, 7942:- efter rotavdrag, jag ringde upp firman och berättade att de bytt ut en fungerande pump och fick till svar att den blivit svag av ålder så den inte orkade pumpa!
Jag borde ha googlat innan jag ringde, har nu sett att det finns ett enkelt sätt att kolla att en gammal Wilopump går, men min fråga är, kan en cirkulationspump plötsligt bli "svag" från en dag till en annan, eller svag öht?
Jag funderar allvarligt på att bestrida fakturan och be dem sätta tillbaka gamla pumpen och spara 6000:-
 
Kexets Kexets skrev:
En aprilmorgon var alla elementen i huset kalla (och huset), jag ringde en rörfirma och en ung man kom som satte in en ny cirkulationspump. Jag påpekade att jag misstänkte för lågt tryck i blåsan i expansionskärlet vilket han konstaterade och han pumpade den till rätt tryck. När han hade åkt kollade jag den gamla pumpen och den fungerade, jag ringde killen och berättade att den gamla pumpen fungerade, han svarade "så bra då har du en i reserv".
I fredags kom fakturan, 7942:- efter rotavdrag, jag ringde upp firman och berättade att de bytt ut en fungerande pump och fick till svar att den blivit svag av ålder så den inte orkade pumpa!
Jag borde ha googlat innan jag ringde, har nu sett att det finns ett enkelt sätt att kolla att en gammal Wilopump går, men min fråga är, kan en cirkulationspump plötsligt bli "svag" från en dag till en annan, eller svag öht?
Jag funderar allvarligt på att bestrida fakturan och be dem sätta tillbaka gamla pumpen och spara 6000:-
Vad för pump tifigare och den nya, fabrikat och modell. Vilken VP har du lika med den, fabrikat och modell.Nu är det så att en servicetekniker som dom kallas, tar nästa första, nästan dryraste pump dom, kan hitta, s.k. orginal. Vanliga cirkpumpar finns det billiga som klarar att pumpa runt.
 
Impellern kan få beläggningar som ger dålig funktion. Men det sker inte plötsligt.
 
J jonaserik skrev:
Vad för pump tifigare och den nya, fabrikat och modell. Vilken VP har du lika med den, fabrikat och modell.Nu är det så att en servicetekniker som dom kallas, tar nästa första, nästan dryraste pump dom, kan hitta, s.k. orginal. Vanliga cirkpumpar finns det billiga som klarar att pumpa runt.
Gamla pumpen var en Wilo RS25/6, nya är en Wilo pico 25/1-6
 
D Daniel 109 skrev:
Impellern kan få beläggningar som ger dålig funktion. Men det sker inte plötsligt.
Impellern var ren, som ny.
 