Hej! Har insett att man kopplat fel när man matchat ställdon med slingor i fördelarskåpet.

Det fanns inga markeringar och rörmokaren har antagit nummerordning från vänster till höger.

Satte alla termostater till 10 grader och har känt mig fram vilka rum som blir varma när jag ökar en termostat.

Två slingor är däremot alltid på, ena har ingen termostat och andra ska vara parkopplad men är nog inte det. Oavsett, vill jag identifiera vilken som är vilken av dessa två.

Kan jag stänga slingan genom att vrida ventilen till ”0 varv” alltså strypa slingan helt, trots att ställdonet är öppet, eller kan det orsaka problem?
 

Bästa svaret

Ja, det kan du.
Men kom bara ihåg exakt hur många varv (& delvarv) du vrider så att du kan ställa in den rätt sen.

Eller så tar du bort ställdonet och trycker ned stiftet, kan använda tex slanklämma till att hålla stiftet nedtryckt.
 
  • Gilla
mrPersson67
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.