Har installerat fläktkonvektorer, får lite tryckslag när alla 3 går (ventilerna öppna) och den stora stänger. Bara den som jag får tryckslagen i förmodligen för att det är för långa 22mm rör både som stam till stora FKV och de två mindre (matade med 15mm från 22-stammen). Fick dock inte plats med 28mm som stam.

Värme/kyleffekten är tillräcklig som jag får ut så bara tryckslagen nu som jag vill ha bort.

Bytte från Siemens-don 12 sek stängning till 40 sek stängande don och det blev mycket bättre men inte borta helt.

Tror ni det hjälper att strypa flödet med en instrypningsventil närmare den stora FKV, minskar det isf slagen? Cirkpump står redan på auto tryck adapt.
 
Ingen som har lite input?
 