Godkväll
En fundering så här på kvällskvisten...

Köpte strömbrytare på biltema, för att använda till lvp. Ser nu att det är meningen att den ska bryta nollan när man vrider på 0 (den bryter fas också).

Har sökt på www, och det verkar som att man ska undvika bryta nollan.
Så jag undrar helt enkelt om det blir fel att använd en sån brytare?
 
Är din pump enfas dvs bara fas och nolla till den är det inget problem att använda den kan tvärtemot vara fördelaktigt bryta båda. Däremot vid trefasmatningar bör man veta när, var, hur man bryter nollan och inget man normalt gör i det fallet.
 