Standarddimension avlopp från garage?
Medlem
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Fadern ska till att bygga garage, sammanbyggt med huset.
Han hade planerat att bara lägga stenkista för smältvattnet från bilen. Då det hela sitter ihop med huset och han ändå kommer att dra in tappvatten, tycker jag att han ska ha ett ordentligt avlopp, som dessutom finns inte särskilt långt in i hans källare.
Om man ska dra avlopp från en golvbrunn i garage, vilken dimension är standard, 75 mm?
Kanske man ska be honom ha en 50 mm avstickare till en ho också? Ska en sådan då komma upp i golv vid yttervägg eller i ytterväggen?
Han hade planerat att bara lägga stenkista för smältvattnet från bilen. Då det hela sitter ihop med huset och han ändå kommer att dra in tappvatten, tycker jag att han ska ha ett ordentligt avlopp, som dessutom finns inte särskilt långt in i hans källare.
Om man ska dra avlopp från en golvbrunn i garage, vilken dimension är standard, 75 mm?
Kanske man ska be honom ha en 50 mm avstickare till en ho också? Ska en sådan då komma upp i golv vid yttervägg eller i ytterväggen?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 335 inlägg
Krilleman
Husspekulant Plumber
- Södermanland
- 16 335 inlägg
Golvbrunn i garage räcker fint med 75mm. Sticket till ho samma dimension. Går bra att dra upp den i golvet. Undvik 50mm helt.
Men ska man inte ha oljeavskiljare i garage? Kontrollera med kommunen!
Men ska man inte ha oljeavskiljare i garage? Kontrollera med kommunen!
Liknande trådar
-
Hjälp! Avloppet från badrummet på ovanvåningen går ner i köket
Vatten & Avlopp -
Droppande/knäppande/slag ljud ifrån avloppet vid varmt vatten
Vatten & Avlopp -
Skick avloppsrör och värmeledningar i hus från tidigt 1900
Vatten & Avlopp -
Minska avloppsrör toalettstol från 160 till 110
Vatten & Avlopp -
Varför överflöder vatten ut från tvättmaskinens slang/avlopp?
Tvättstuga