Hej,
Vi har en IVT Greenline 7C ner i källarn och vill vi byta en radiator i badrummet (bottenv.) till vb golvvärme.
Frågan är hur stänger jag av vattnet till denna radiator?
Radiatorn i fråga saknar ventil på retursida.
Se befogad bild: är det bara att stänga av den gröna ventilen (ut varmt vatten) och den röda (returvatten) Vad händer med cirkulationspumpen?. Eller måste jag stänga av pumpen och tömma värmesystemet på vatten?

Vill plugga igen denna radiator och under tiden använda badrummet uppe tills jag är klar med golvvärma nere.

Tacksam för all hjälp
//Patrus
 
  • IMG_0192.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Krilleman
Har du ingen returventil på radiatorn som ska bort har du inget val. Stäng först av cirkulations-pumpen för sig (om det går) annars stänger du ner värmepumpen helt för stunden.

Stäng grön och röd ventil. Urtappning kan du ju enkelt göra via ballofixerna i taket till höger. Häkta på en slang. Då slipper du få allt för mycket vatten i rummet där radiatorn ska bort...

Stäng avtappningen, proppa radiatorn, öppna ventilerna (röd grön) fyll på mer vatten och lufta!

Klart
 
  • Gilla
Patrus
  • Laddar…
Tack krilleman, var luftar jag bäst? högsta radiator i övervåning eller överallt?
//Patrus
 
Krilleman
Alla radiatorer kan du med fördel lufta av
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.