Hur kopplar ni in 230 spottar ? Jag behöver inga pottor
Kan man dra rör med fk till spottarna ? men då blir det ju lös fk en liten bit
Eller tar man "lampsladd" ?
Eller EKK ?

Fösökt att hitta svaret på forumet men ej hittat
 
Bör stå i tillv. anvisningarhur de vill ha det. Rör/FK så finns en speciell skyddsslang man trär över FK:n, följer med bla maxels pottor. Annars värmebeständig kabel.
Varför inga pottor?
 
PLS 2x1,5 eller PLS 2x2,5 tål 90 grader.
 
det är betongtak över så jag har bara en luftspalt på 100 mm ,
Köpte kabel H05SS-F hos classe idag som tål 180 grader http://www.clasohlson.se/link/m3/Product,Product.aspx?artnr=36-3102 och den monterade jag i en tvättmasinsdosa med dragavlastning sen va det dragavlastning i spottarna.
Vet ej om det är ok att lägga kablen löst i undertaket men det gjorde jag
 
funkar...
 